10KV电缆终端头为什么会这样之续,试着解答。
crh2
crh2 Lv.3
2011年07月10日 17:08:24
来自于工地图片
只看楼主

从现场的接地装置来看,不能够满足10欧的标准,分析应该是接地装置接地电阻过大,影响避雷器正常工作,线路落雷后无法得到有效释放,造成在绝缘薄弱部位接弧放电,造成绝缘介质烧损,造成以上现象。

从现场的接地装置来看,不能够满足10欧的标准,分析应该是接地装置接地电阻过大,影响避雷器正常工作,线路落雷后无法得到有效释放,造成在绝缘薄弱部位接弧放电,造成绝缘介质烧损,造成以上现象。

201103301270.jpg


201103301271.jpg


201103301272.jpg


201103301273.jpg

免费打赏
wsk008783
2011年07月15日 10:38:33
12楼
很好的图片,学习了!
回复
hbczyzh
2011年07月15日 21:02:48
13楼
学习了,接地电阻太大了
回复
shadin
2011年07月15日 23:48:01
14楼
图片上的电缆是铝芯线吗,铝芯线主要在那种要求下用到啊?
回复
mhp1987110
2011年07月16日 16:19:46
15楼
避雷还真难懂。。
回复
jlfwwj
2011年07月17日 20:16:40
16楼
很好的图片 这样的图片请各位多多上传一下 请大家都来分析
回复
ggyby
2011年08月26日 10:36:08
17楼
初到此,学习学习
回复
asdfljg521
2011年09月13日 18:03:32
18楼
回复
dianqipanli
2011年09月13日 18:53:43
19楼

110KV测量绝缘合格,用什么表测量的?多高的电压?一般绝缘摇表电压最高也就是2500V和5000V的,需要做耐压试验吧?
回复
wyy231
2011年09月15日 16:38:22
20楼
绝缘满足还是不够的,还应做一些泄漏试验及交流耐压试验
回复
xingfuhutong
2011年09月16日 09:41:04
21楼
回复

相关推荐