求助;美的大一匹分体空调制冷效果差
hxl820918
hxl820918 Lv.2
2011年07月10日 17:43:41
只看楼主

各位师傅,我家有台美的分体挂机,2600W制冷量的,单冷的,安装好正常使用,效果很好,现在移机后制冷效果就变差了,开一晚上就只能降一度的温度,最多两度,找外面的人修过,抽空,加雪钟,还是一样,他说可能有点堵,今天我有空找了压力表测,不开机低压有10公斤,开机就到一,两公斤,几分钟慢慢升到4.7公斤,细管很凉,,粗管差不多是常温,内机出风22度,风量开到最大,外面有冷凝水流出来,蒸发器下半边不怎么凉,上面就凉,不过好象没有我们公司的空调那么凉,我感觉..房间15平方,环境温度是室外31度,室内30度,电流没有测,请各位师傅帮我分析下,到底是什么原因,我怕又被外面的人忽悠,先谢谢你们了,

各位师傅,我家有台美的分体挂机,2600W制冷量的,单冷的,安装好正常使用,效果很好,现在移机后制冷效果就变差了,开一晚上就只能降一度的温度,最多两度,找外面的人修过,抽空,加雪钟,还是一样,他说可能有点堵,今天我有空找了压力表测,不开机低压有10公斤,开机就到一,两公斤,几分钟慢慢升到4.7公斤,细管很凉,,粗管差不多是常温,内机出风22度,风量开到最大,外面有冷凝水流出来,蒸发器下半边不怎么凉,上面就凉,不过好象没有我们公司的空调那么凉,我感觉..房间15平方,环境温度是室外31度,室内30度,电流没有测,请各位师傅帮我分析下,到底是什么原因,我怕又被外面的人忽悠,先谢谢你们了,
还有就是上次找人来修,抽空他是用那种冰箱压缩机抽的,大概十分钟,是不是抽空的问题啊?,,
免费打赏
hxl820918
2011年07月14日 20:53:21
12楼
你好,谢谢你的回复,
现在情况是这样的,低压是在开机几分钟,不到十分钟就稳定在0.47MPA,是缓慢上升的,,表针稳定,不抖,像这样的话,是不是确定是细管扁了呢?
还有就是低压0.47MPA,对应的吸气温度应该是零上几度才对啊,不应该不凉啊,能不能解释下,非常感谢,
回复
hxl820918
2011年07月14日 21:17:20
13楼
谢谢你的热心回复,呵呵
您讲的压力,我现在是这样的,低压是在开机不到十分钟就从0.15左右,稳定在0.47MPA,缓慢上升的,,表针稳定不抖,
这样的话是不是能确定;1,空调内无冰堵,脏堵.2;制冷剂适量3;系统内真空没有问题..
还有我也是比较倾向是铜管有扁的地方,但是我记得去年我把铜管上的保温面划开检查过,没有发现有扁的地方,看到你们大家都是讲铜管的问题,那我还是再弄开仔细的看看有没有扁.
回复
ximini2009
2011年07月15日 09:33:04
14楼

我认为这个说的很对,查看一下,是不是在移机过程中是不是吧小管给亚扁了,造成供液不足。
回复
junjun050
2011年07月15日 11:32:23
15楼
看看是不是加错雪种了,可能是雪种不够
回复
hcazb
2011年07月16日 01:32:30
16楼
我个人看法有二:
1、可以测电流看看是不是正常;
2、要检查内机移机时铜管是不是变过方向,如有要看是不是变换方向时,把内机后面的铜管煨扁了!
回复
xiaolaij2009
2011年07月17日 13:38:16
17楼
根据你的测量的数据,我可以大概判断你的机器有以下几种可能:
1.根据的所测的压力为0.47MPA,对应的蒸发温度为4.31度,我不知道你测的是那个地方的压力?但根据这个值来看,蒸发温度明显偏低,根据我的经验,蒸发温度一般在10度左右算正常,当然不同的系统蒸发温度有一定的差别,一般来说高能效的系统的蒸发温度要比低能效的蒸发温度要高。
2.根据你说的蒸发器一部分不凉,另外一部分凉,说明机器中冷媒存在一部分严重过热,另外一部分稍好的现象(但不能判断其是否也过热,可以通过绑温度点看的出来),这说明蒸发器里面的冷媒存在偏流现象,一般有两种原因出现该现象:一是你的蒸发器内一部分存在半堵或全堵的情况,二是系统的冷媒循环量偏离当初设计量,导致偏流。
上面的原因分析出来了,现在就要找看是什么导致上面的情况,可能出现的原因有:1.缺冷媒2.就是大家说的高压管某处存在扁管。3.毛细管半堵。楼主可以从我说的几个角度找原因分析!
回复
crazy_ak
2011年07月20日 17:09:22
18楼
空调不一定有问题啊,26机,15平,这么热的天,也许就是正常现象呢!
到秋天就可以了!
或者室外凉了,效果就好了!
回复
fuxin1987
2011年07月26日 00:43:50
19楼
别的不说,用压缩机抽空是肯定不行的。。得用抽空泵才行。。如果是空频机,还不如排空。。。
回复
hxl820918
2011年07月26日 22:18:53
20楼
各位师傅你们好,前几天上班太忙了,没去弄,昨天我有时间,因为之前很多回复都说我的细管扁了,所以我想先排除过滤器,和毛细管堵的可能,所以我把外机的盖子打开,开机制冷,过滤器外壳手摸温热,毛细管会从出口到两通阀那一小节结一点虚霜,不到一分钟就化掉然后结露,所以我判断这两个东西应该没问题,没堵,不知道我判断的对不,总机电流从开机3点几安,到4.56安,稳定,用的是数字钳表,这个过程用了半小时左右,今天室内温度是31.5度.内机蒸发器上面凉,下面常温.
开机一小时,内机蒸发器上,下都凉,结露,但不是很冰的那种,外机粗铜管接口那里不凉,细管很凉,房间温度降了一度,很难再降了,我用温度计测得温度是.房间温度30度,内机出风口10公分处15度,压力的话我今天没测,估计和上次一样,然后我拆了室内的那一节铜管,两条管都没有看到有扁的地方,然后室外因为没梯子,所以暂时没办法拆,
现在就是温度好难降下来很多,我想问问大家,能不能确定我的这个空调是铜管扁了,因为我这搞那个室外铜管不是很方便,如果能确定是管的问题,不是其他的问题,那我就心里有数了,麻烦大家帮我分析下.
回复