请教:低压柜母排电气安全距离是多少?有没有这方面的标准啊! 谢谢!
请教:低压柜母排电气安全距离是多少?有没有这方面的标准啊!
谢谢!
2楼
GB7251有
回复
3楼
关注中......................................................................
回复
4楼
GB 50053-94 第4.2.1条 室内、外配电装置的最小电气安全净距,应符合表4.2.1的规定。裸带电部分至接地部分和不同相的裸带电部分之间 额定电压(kV)<0.5 室内 20mm 室外 75mm
回复
5楼
不是很全面
回复
6楼
第4.2.1条 当电源从柜(屏)后进线且需在柜(屏)正背后墙上另设隔离开关及其手动操动机构时,柜(屏)后通道净宽不应小于1.5m,当柜(屏)背面的防护等级为IP2X时,可减为1.3m。
第4.2.2条 低压配电室内成排布置的配电屏,其屏前、屏后的通道最小宽度,应符合表4.2.9的规定。
表4.2.9配电屏前、后通道最小宽度(mm)
型式 布置方式 屏前通道 屏后通道
固
定
式 单排布置 1500 1000
双排面对面布置 2000 1000
双排背对背布置 1500 1500
抽
屉
式 单排布置 1800 1000
双排面对面布置 2300 1000
双排背对背布置 1800 1000
注:当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm。
回复