今有一低压电容补偿柜,自动状态时,不投切,指针表无指示,控制器显示0CC,手动可以投切,有补偿电流,问是何故障。
今有一低压电容补偿柜,自动状态时,不投切,指针表无指示,控制器显示0CC,手动可以投切,有补偿电流,问是何故障。
2楼
查一下取回路是否有断路之处。
回复
3楼
测了取样互感器是通的,就是相比电能计量的三个互感器,温度高了一点。
回复
4楼
如果是取样回路短路的话
用钳型表从取样互感器到COS表、控制器沿线多测几次,找出短路之处。
或停电用万能表测。
回复
5楼
不是控制器超温保护就是电流取样回路有断路状态。对照控制器说明书看看设置是否正确。