请各位看一下我的山西晋中王湖经适房质量怎么样?并给出建议
ttuu8888
ttuu8888 Lv.2
2011年07月11日 12:29:17
来自于建筑施工
只看楼主

各位大师:我们是山西晋中王湖经适房的购房户,看房时发现了许多问题,在榆次 晋中贴吧发了贴,开发商也回复了,开发商的回复我们觉得回避问题且不专业,请大师们看一下我们房子的情况;帮助分析一下质量问题和评析一下开发商的回复;还需要在哪方面检查一下房子的质量(我们是建筑外行)?如何敦促开发商对质量给以补救,怎样维好权?谢谢,深深鞠躬!!!王湖经济适用房的地下室的穿墙螺杆套管,内外通透地下室到处是空的通透的过墙管

各位大师:我们是山西晋中王湖经适房的购房户,看房时发现了许多问题,在榆次 晋中贴吧发了贴,开发商也回复了,开发商的回复我们觉得回避问题且不专业,请大师们看一下我们房子的情况;帮助分析一下质量问题和评析一下开发商的回复;还需要在哪方面检查一下房子的质量(我们是建筑外行)?如何敦促开发商对质量给以补救,怎样维好权?谢谢,深深鞠躬!!!


王湖经济适用房的地下室的穿墙螺杆套管,内外通透
1.jpg

地下室到处是空的通透的过墙管
2.jpg
3.jpg


严格按照国家标准GB50108——2008《地下室防水规范》,把止水螺杆浇筑到墙体中的地下室
4.jpg
5.jpg


王湖经适房的地下室外墙防水
6.jpg
7.jpg

规范的地下室外墙防水
8.jpg
9.jpg

质量好的楼板,上面放满水,滴水不漏,多漂亮的楼板
10.jpg
11.jpg



王湖经适房的楼板,到处漏水,钢筋的形状可以看得清清楚楚
12.jpg
13.jpg

王湖经适房的劣质排气道
14.jpg
15.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg

免费打赏
qinyuxi_135
2011年07月11日 22:03:12
12楼
接上边的各位前辈。总结下,止水螺杆两端一定要焊止水板。
防水卷材的上边缘粘结牢固。
钢筋保护层没有是个大问题。
楼板漏水再做遍防水就好了。
对于其它问题他们有合格证咱就没法了,只能是在保修期内出问题时让他们保修。
回复
yr___x
2011年07月11日 23:03:59
13楼
我也是山西晋中的,可惜还是学生帮不上您忙啊
回复
huangno.1
2011年07月12日 08:17:52
14楼
我敢打包票,这个地下室会变鱼溏!!!
这个螺杆也太偷工减料了!焊个止水片能有多少事嘛!
后期用什么砂浆都是白费劲的!没用!
施工单位后期保修会哭的!!
那个防水卷材,我就不说有没有贴牢的问题,就那个基层都没处理啊!!!
那个楼板钢筋,明显就是没有放垫块的!保护层都没了。不会是整个楼板都做薄了吧??
总之一句话,豆腐渣工程!
小业主做好索赔的心理准备吧!
回复
yuhouji
2011年07月12日 09:06:05
15楼
应该重新做防水才行!开发商的心有点“黑”!顶一下楼主维权!
回复
sunjian750
2011年07月12日 09:35:44
16楼
住建局的回答纯粹是放屁
回复
lanzhou2010208
2011年07月12日 09:50:03
17楼
这只能说是这个国家的悲哀!
回复
wjpyxh
2011年07月12日 10:22:08
18楼
事实求是地说,我个人认为有一些问题有一些“大惊小怪”了。但有一些问题是很严重的。如防水的问题,过去北方的工程很少重视防水的。既是设计上有也是马马虎虎的。尤其是内陆地区。既然水位在-26米以下,那为何不取消防水呢?显然有难以自圆其说之嫌。而实际造成了当地许多工程对防水根本就不当回事。再有就是混凝土保护层照片上显示的明显太薄了,这对结构安全影响是很大的。还有一些如楼板漏水的问题,客观讲在全国也是比较常见的。不过这个事情向所有从事此行业的提了个醒,那就是许多的质量通病购房者是很不满意的,应该引起业内人士的高度重视,否则早晚有一天,可能某些企业就会为此而灭顶。
回复
solarpv2011
2011年07月12日 10:35:47
19楼
真的是太爛了
回复
yedapao
2011年07月12日 13:30:11
20楼
老百姓 坑爹啊
回复
zhwxywyy
2011年07月12日 14:25:54
21楼

第三条可以找到相应依据,他们是错的。