2楼
楼主请你先分析一下你这台机组是干什么用的?它运行在哪个工况?然后暂时解除压差控制器让机组运转,看压力是否正常(切记要更换一块压力表确认压力表是否准确)。如果压力正常仍报警,因该查找压差控制器工作是否正常或电器故障。如果压力较正常工作时低,要确认是不是缺氟和电磁阀、膨胀阀、过滤器是否正常。
回复
3楼
我家的也是这样!
回复
4楼
根据现在的天气做一个猜想:
1:系统缺少冷媒!
2:因为天气的转冷,系统压力都相应的降低!特别是冷凝压力,如果不错控制的话,比正常设计的工况压力值要低很多!导致低压压力低于正常工况压力!
所以要按2楼朋友说的确定是系统冷媒泄露还是压力设定值不合理!
回复
5楼
楼主应把你的问题尽量描述的详细些,不然楼上的热心人都在那猜谜语呢。
低压报警有几种可能:缺氟、环境温度过低、系统脏堵、蒸发器换热状况恶化等。
回复
6楼
如查制冷系统没问题的话..你关掉风扇..再开机看看..
回复