各位高级工程师,请问基础承台可以断开作为后浇带吗?
jeygar
jeygar Lv.2
2011年07月11日 15:17:19
来自于工地图片
只看楼主

请问各位,某工地基坑深13.9m,底板厚度为2000mm,设计有一条后浇带径直穿过了大楼中间的两个承台基础,这样可以吗?承台可以断开作为后浇带吗?

请问各位,某工地基坑深13.9m,底板厚度为2000mm,设计有一条后浇带径直穿过了大楼中间的两个承台基础,这样可以吗?承台可以断开作为后浇带吗?
免费打赏
huangwna
2011年07月16日 17:40:57
32楼
个人认为不能断开,不符合后浇带的设计要求, 直接影响上部结构的整体稳定性,要让结构设计了解这个问题,给你一个明确解决方案
回复
clothes
2011年07月16日 23:33:38
33楼
又学会了!!!
回复
zjjx2010
2011年07月17日 09:52:23
34楼
不可以的吧, I
回复
liujunyon
2011年07月18日 09:17:25
35楼
上面几位专家说的已经很到位了 赞同
回复
chency5
2011年07月18日 11:34:57
36楼
当然不可以啦,是受力构件,断开了,竖向力怎么传到基础去啊?绕道也是很常规的做法。所以本人认为:后浇带绕道。
回复
wuxianpiaopiao
2011年07月18日 17:25:16
37楼
安全帽在那里领?
回复
yaochj
2011年07月18日 21:34:42
38楼
最好不要再承台位置设后浇带,因为剪力不会小,建议移开,设在剪力不太大的地方。
回复
hnywn
2011年07月19日 09:32:06
39楼
2米的筏板,还要做承台,这东西不小啊~~
回复
chenduzhe
2011年07月19日 09:59:04
40楼
跟设计院联系下,看他们什么意图
回复
hairel
2011年07月19日 12:55:47
41楼
绕开承台吧!