32楼
其实你只要想想扭转是什么力产生的,是竖向还是水平力,水平力的作用下,你的结构不扭转才怪,周边弱,得先扭了
回复
33楼
这看图自己想象下都知道,两边挠着中间转
回复
34楼
28楼说的对!你在周边四个角布点剪力墻会好一点!你试试应该会算过的!
回复
35楼
谢谢楼上各位的解答哦
小弟这是张了见识了哈
回复
36楼
1.产生扭转的原因就是因为刚心和质心不重合相差较大.
2.考虑了结构的偶然偏心.
3为什么在第一周期可能是两个方向的刚度相差太大,建议减少Y向剪力墙或增加X向的剪力墙.
4.最好墙体周边布置.
回复
37楼
一看图就知道要绕中心转阿
你在四个角布点剪力墙,增加点刚度就行啦
回复
38楼
我说两句:扭转效应有两个方面,1、减小外部荷载产生的扭矩,这点是根据偶然偏心来控制的,这是外部因素,即减小质心与刚心的偏心来减小扭矩,2、提高抗扭刚度,这点可能从周期看出来,这是通过调整结构布置来保证结构有足够的抗扭刚度,如加强边缘构件。
楼主的问题显然是将两种扭转效应弄混了,以为只要不偏心就控制住了扭转效应是片面的,谢谢指正!
回复
39楼
以上各位兄弟说得很有道理,小弟完全赞同.
这里还想补充另外一种可能。
楼主可以在SATWE的振型三D图里看看,第一扭转振型是怎么样的,是整体扭转还是局部扭转。比如顶部塔楼的扭转很大的话,有可能成为第一扭转周期,但这只是局部扭转,不能计入周期比中。
回复
40楼
以下是引用bzh2005在2006-10-21 11:34:30.0发表的内容:
1,丛你周期、地震力及振型输出情况来看,你的结构扭转为主的第一自振周期Tt出现在第四振型,平动为主的第一自振周期T1为第一振型,Tt/T1=0。2685/0。8710=0。3按此来看的话应符合高规A级高度的要求,但是仔细观察其值与抟转控制值相差太大,像这种结构一般可以控制扭转为主的第一自振周期Tt出现在第三振型,这样布置的话应该可以使结构布置更加经济合理。
你的结构扭转为主的第一自振周期Tt出现在第四振型,平动为主的第一自振周期T1为第一振型,Tt/T1=0。2685/0。8710=0。3
是这样吗?
我觉得:结构扭转为主的第一自振周期Tt就是出现在第一振型啊!
请各位大虾们判断一下,楼主给的结果!哪个是第一振型?谢谢
回复
41楼
剪力墙布置太过集中
回复