正在做一个小高层的初设,遇到这样一个问题,这个建筑11层,地震基本烈度8.5度.问题如标题,下面附平面图及周期计算结果.
正在做一个小高层的初设,遇到这样一个问题,这个建筑11层,地震基本烈度8.5度.
问题如标题,下面附平面图及周期计算结果.

42楼
应该属于框剪结构把
回复
43楼
频率最小,周期最大的质点对应的振型就叫做第一振型,在者人家那不是标着吗?
第一列就是振型号啊!
回复
44楼
你结构的抗扭刚度太差
回复
45楼
学到了不少东西!
回复
46楼
不影响建筑布局的情况下,首选减弱中心刚度。即减少减短部分剪力墙。
回复
47楼
不影响建筑布局的情况下,首选减弱中心刚度。
回复
48楼
适当加强周边构件,比如框架梁,框架柱.试一下
回复
49楼
刚心和质心基本重合重合并不一定说明结构的抗扭刚度就一定大啊,扭转却是第一周期(实际反应的是第一平动周期与第一扭转周期子比大于1)说明结构的抗扭刚度不够。二者不是同一个问题
回复
50楼
中间硬,周边软,周边围着中心转。哈哈,这是基本常识。
上面的都说的很清楚了,俺就不废话了,呵呵。
不过你的结构布置确实不太合理。剪力墙上面怎么开那么多洞啊?
做结构还有一个重要的原则是:常识原则。偶认为。
回复
51楼
出现在第一周期,不满足规范,所以审图的说的没错。
回复