1、消防水池在什么情况下按火灾延续时间考虑储存室外消防用水?2、怎么样快速估算消防水泵的扬程?3、采用K=115的快速反应喷头时,管径还是按规范估算吗?4、纸张加工车间要不要设置喷淋(单层厂房)?
1、消防水池在什么情况下按火灾延续时间考虑储存室外消防用水?
2、怎么样快速估算消防水泵的扬程?
3、采用K=115的快速反应喷头时,管径还是按规范估算吗?
4、纸张加工车间要不要设置喷淋(单层厂房)?
2楼
1、规范上讲的很清楚呀。
《低规》要求的室内外消防用水量超过25L/s,且只有1路市政供水;或者是虽然有2路或以上的进水管,或者有天然水源但它们还是满足不了消防用水量的时候都需要设消防水池。
高层一般情况下都需要做消防水池。
2、快速估算?还是建议你算一下吧。
3、规范的管径表只是参考用的。它不是强制要求设计人员一定要按哪个值来做的。
4、如果是我,只要它的建筑面积超过1500平方,我就会做。
回复
3楼
快速估算:建筑最高层消火栓按照高度+20米(栓口压力)+5米(损失)
回复
4楼
1、《低规》8.3.4规定,消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求;
《高规》7.3.3规定,当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求,当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水和室外消防用水不足部分之和的要求。
这两个规范有矛盾,低规比高规要严格,不合理。有时做一些小仓库或者厂房时,例如就二、三千平方,设一个500立方的大水池,业主觉得是在浪费钱。这种建筑得室内消防用水就10L/S,是否可以这样考虑,室外灭火用水由救火车直接拉来就够了?而不必考虑把室外消防用水量储存在消防水池中?
回复
5楼
楼上朋友讲的问题的关键应该在于,低规规定,只要设了消防水池,就必须室外室内一起存,而高规的情况可以只存室内的。
回复