【求助】综合楼临时电缆供电,变压器输出端电压不稳定
nanhai_lin
nanhai_lin Lv.2
2011年07月12日 08:08:11
来自于变压器
只看楼主

请教:我们现在有一个三层综合楼,一根YJV3*95+2*50的临时电缆供电,电缆长200米,现在我测量变压器输出端电压非常正常(227v,相间 400v),在综合楼内投入负载,测量电压分别为 256v 202v 240v 并且电压还是在+-20伏左右变化, 相间395v不变,把负载断掉,一切正常,

请教:我们现在有一个三层综合楼,一根YJV3*95+2*50的临时电缆供电,电缆长200米,现在我测量变压器输出端电压非常正常(227v,相间 400v),在综合楼内投入负载,测量电压分别为 256v 202v 240v 并且电压还是在+-20伏左右变化, 相间395v不变,把负载断掉,一切正常,
免费打赏
xuxinhua2008
2011年07月13日 17:55:27
42楼
很大可能是三相不平衡所引起。
回复
fuguoyou2008
2011年07月13日 17:56:45
43楼
负载不平衡啊,是最有可能的》
回复
swq3311824
2011年07月13日 18:37:17
44楼
还有一点不要忽略了检查配电变压器接地极与地阻测试,我碰见过类似问题。请指教
回复
swq3311824
2011年07月13日 18:49:12
45楼
把大家说的综合起来:1、检查配变接地极与阻值;2、检查N线是否牢固,测量飘移值,检查2*50N线是否其中一根故障;3计算三相负荷。我认为夏季高温时候多数故障在1-2。
回复
swq3311824
2011年07月13日 20:17:38
46楼
还要检查低压用电设备是否漏电现象,监测电流可说明问题。
回复
liaogong520
2011年07月13日 21:02:27
47楼
学习了~!
回复
zhuangxiaowen
2011年07月13日 21:28:50
48楼
路过,学习了!!
回复
永无止境
2011年07月13日 22:02:17
49楼
是不是本身电网的用电就不稳定
回复
yuhuabin
2011年07月14日 08:46:47
50楼
太不平衡了,肯定是平衡问题!!!检查负载
回复
yedapao
2011年07月14日 11:03:05
51楼
回复

相关推荐

APP内打开