【求助】综合楼临时电缆供电,变压器输出端电压不稳定
nanhai_lin
nanhai_lin Lv.2
2011年07月12日 08:08:11
来自于变压器
只看楼主

请教:我们现在有一个三层综合楼,一根YJV3*95+2*50的临时电缆供电,电缆长200米,现在我测量变压器输出端电压非常正常(227v,相间 400v),在综合楼内投入负载,测量电压分别为 256v 202v 240v 并且电压还是在+-20伏左右变化, 相间395v不变,把负载断掉,一切正常,

请教:我们现在有一个三层综合楼,一根YJV3*95+2*50的临时电缆供电,电缆长200米,现在我测量变压器输出端电压非常正常(227v,相间 400v),在综合楼内投入负载,测量电压分别为 256v 202v 240v 并且电压还是在+-20伏左右变化, 相间395v不变,把负载断掉,一切正常,
免费打赏
tangshandalu
2011年07月14日 16:18:12
52楼
三相不平衡肯定会造成负载大的一相电压降低,而另外两相电压升高,这时候,中性线是有电压的。这一点很容易确定,用钳形表分别测量一下各相电流就知道了。解决方法就是变动负载,使其尽量平衡。
至于说中性线虚接等情况,应该不存在,如果中性线虚接的话,各相电压都应该低才对。
回复
song0828
2011年07月14日 16:37:49
53楼
回复
zhaowenliangde
2011年07月14日 22:22:25
54楼
用电侧三相不平衡,从新分配一下。
回复
cm513
2011年07月15日 10:17:14
55楼
过来学习下,好多的好帖子。
回复
ljl0927
2011年07月16日 15:38:06
56楼
简单来说有两个原因:1.负载端三项分配不合理,需重新分配;2中性线接触不良,电阻过大;建议断电测电阻。
回复
nanhai_lin
2011年07月16日 17:17:22
57楼
等到公司今天全体休息,停电更换零线,现在问题已经解决。谢谢了
回复
jlfwwj
2011年07月17日 21:00:08
58楼
电缆长 线经细 满足不了压降要求
回复
xining1974
2011年07月18日 07:34:53
59楼

正解
回复
l5751
2011年07月18日 10:04:34
60楼
应该是中性线的问题
回复
wsjblg
2011年07月18日 10:28:05
61楼

“至于中性线虚接,各相电压都低才对”有点不同意见,在实际工作中我所碰到的,如果发现三相电压严重不平衡的话,都是中性线虚接造成。