充气柜由于全密封、全绝缘,在现场的交接试验是如何做的?如绝缘试验、电缆试验都怎么做?
充气柜由于全密封、全绝缘,在现场的交接试验是如何做的?如绝缘试验、电缆试验都怎么做?
2楼
成套厂会带去专门的耐压电缆,插到充气柜的内锥插头内,引出来,接耐压机,然后给一次回路耐压。
柜体上接有六氟化硫密度表,如果到现场看到密度表读数明显偏少,需要排查漏气点,再充气,再检漏,再耐压
回复
3楼
学习了
回复
4楼
回复
5楼
通常供货商将六氟化硫充填到设备里,运到现场,但大宗GIS设备的也可以现场进行充气;安装就位后,厂家要进行一系列试验,考虑到以后的维护和保养,用户一般都要配备试验用设备,如用来测试设备的耐用电缆和电缆头(公头和母头)等,种类和6KV设备差不多,只是电压等级高一点而已!
回复
6楼
本公司专业生产SF6环网柜,充气柜!QQ601315684 小翁13401589567
回复