怎么识别风机盘管的管排数
gangly123
gangly123 Lv.2
2011年07月12日 09:45:51
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管的2排管 3排管是怎么是别的啊!或者说这个排管数是指什么啊?谢谢赐教!关键是要给客户讲的,现在自己只能意会还不能言传![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 编辑 ]

风机盘管的2排管 3排管是怎么是别的啊!或者说这个排管数是指什么啊?谢谢赐教!关键是要给客户讲的,现在自己只能意会还不能言传!

[ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 编辑 ]
免费打赏
ab07750776
2011年07月20日 23:34:23
2楼
我也来学习,望师兄师姐们赐教
回复
胖次胖次
2011年07月21日 08:50:35
3楼
三排管的同型号比两排管的冷量大点

按我的理解是三排管的用于同程系统,两排管的用于异程系统,不知道对不
回复
kingdomhe
2011年07月21日 15:29:39
4楼
这个你拆开一个风机盘管就清楚了。有个师傅这么跟我讲的:2排管就是有2路铜管(翅片焊在上面)也就是空气经过了2到这样的屏障,3排管就是有3到这样的屏障
回复
cad0520
2011年07月21日 16:00:24
5楼
不用拆吧 ,看风机盘管的一边的铜管有几排就知道了
回复
jacksunjian
2011年08月03日 18:01:29
6楼
回复
chenjue1986
2011年08月04日 09:42:35
7楼
看外面就好了,还拆开,不怕装不回去厂家不保修
回复
mingtian0363
2011年08月04日 10:32:05
8楼
你要是作为设计方的话 一般根据你的负荷大小去选到底需要几排管
回复
xiaoshitou_wudi
2011年08月04日 11:16:21
9楼
一个回路为一排。
回复
yzhchlan
2011年08月05日 08:51:03
10楼
关键是除湿的问题
湿度大就要用排管多的
回复
wch306
2011年08月05日 09:34:29
11楼
楼主是不是搞错啦?你跟业主没必要解释两排管三排管,这是有机组冷量决定的,你是不是要跟他们解释两管制、四管制?两管制只的是冷热水共用一个盘管,四管制是同时进冷热水~
回复

相关推荐