2楼
该情况一般是出现在楼板处转换吧。那只有通过上下各支钢筋预留足够的锚固长度就可以了。
回复
3楼
现在一般竖筋采用电渣压力焊接和机械连接。主要还是看加密区的处理:
加密长度按柱子的砼标号及工程的抗震等级,查03G101-1P34页表,得出的锚固值乘以修正系数,就是需要加密的长度(还要和Hn/6、500比较)(P40页),取最大值。钢筋按最大的取(25的)。
回复
4楼
可以按电渣压力焊方法施工,这样既省钱又省工,规范要求接头连接钢筋直径不易大于两个等级。
回复
5楼
101图集上不是说可以帮扎,也可以机械连接。
回复
6楼
柱钢 不同直径 101 901 有明确的链接方式的
回复
7楼
大变小 25的深入上层 与22的 对焊就可以了,小变大 要大的深入下层 焊接
回复
8楼
11G101 -1 57页
回复