图纸简介: 某厂区办公楼采暖全套图纸,全都是玻璃幕或落地窗,散热器布置有点别扭,三层局部四层、采暖系统图。 附件名:20065111147312250600.zip 文件大小:448K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某厂区办公楼采暖全套图纸,全都是玻璃幕或落地窗,散热器布置有点别扭,三层局部四层、采暖系统图。
附件名:20065111147312250600.zip
文件大小:448K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
1 设计说明过于简单 没有基本的设计依据 没有基本的设计参数 和室外空气情况
2 说明中试压就是简单一句话 应为 先将外网冲洗干净后 通入高于环境温度10度左右的水,且不宜高于32度,连续运行 48小时,以后每24小时水温升高3度,直至达到设计温度
3 线型不分 供水和回水使用同种线型
回复
3楼
这种节法不对
回复
4楼
该打断的没有打断
回复
5楼
由于不在 一层 建议加阀门 便于安装 维修
回复
6楼
象这路 39 很难说 到最后 会热吗
回复
7楼
系统过于复杂 不便与 安装 运行 至于最后运行效果 难说 还不如分区供暖
管线长 管径小 阻力 偏大
回复
8楼
说是初学者画的吧,好象还有一定功底?制图还好,思路不清
猜猜哪根立管会热吧 :) L6~9,L46~49
大致说说
1.局部四层的采暖立管考虑了平衡问题,但仍然没有解决,存在热力失调问题
2.建议按变形缝分南北两个系统,北部系统中间进管,两侧分开
3.看到楼中有空调机组,为何末端不集中考虑?
4.自动排气阀应设在干管最高点,前设检修阀门,后考虑接管排水到室外或卫生间
5.立管上部接法有误,考虑伸缩
6.图上设了波纹伸缩器,似无必要,安排得当的话,靠自然补偿即可
7.回水坡向有误(笔误吧)
8.局部一层的未考虑泄水,系统上供上回较合理
9.立管管径标注不全
10.立管6,8似乎无此接法
11.系统接管较乱,短路现象明显,似乎作者也感觉到了
12.画法也较乱,建议作者将断开的节点以细点划线相连
13.北侧散热器建议靠外窗的内墙布置,这样下边的卫生间接管也方便,避免水力失调
14.局部跃层采暖特别注意详细计算,失调现象比较普遍
回复
9楼
8楼讲了很多,我个人建议系统立管上加装三通阀,以便于热量调节。
回复
10楼
应该再敬业一点,毕竟传上来的图纸不是垃圾!
回复
11楼
全都是玻璃幕或落地窗
如何合理放置散热器
回复