图纸简介: 某厂区办公楼采暖全套图纸,全都是玻璃幕或落地窗,散热器布置有点别扭,三层局部四层、采暖系统图。 附件名:20065111147312250600.zip 文件大小:448K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某厂区办公楼采暖全套图纸,全都是玻璃幕或落地窗,散热器布置有点别扭,三层局部四层、采暖系统图。



附件名:20065111147312250600.zip

文件大小:448K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
liuyangkee
2006年05月26日 20:47:42
2楼
1 设计说明过于简单 没有基本的设计依据 没有基本的设计参数 和室外空气情况
2 说明中试压就是简单一句话 应为 先将外网冲洗干净后 通入高于环境温度10度左右的水,且不宜高于32度,连续运行 48小时,以后每24小时水温升高3度,直至达到设计温度
3 线型不分 供水和回水使用同种线型
回复
liuyangkee
2006年05月26日 20:49:08
3楼
这种节法不对
回复
liuyangkee
2006年05月26日 20:51:39
4楼
该打断的没有打断
回复
liuyangkee
2006年05月26日 20:56:44
5楼
由于不在 一层 建议加阀门 便于安装 维修
回复
liuyangkee
2006年05月26日 20:59:12
6楼
象这路 39 很难说 到最后 会热吗
回复
liuyangkee
2006年05月26日 21:01:48
7楼
系统过于复杂 不便与 安装 运行 至于最后运行效果 难说 还不如分区供暖
管线长 管径小 阻力 偏大
回复
engineerli
2006年05月27日 06:56:46
8楼
说是初学者画的吧,好象还有一定功底?制图还好,思路不清
猜猜哪根立管会热吧 :) L6~9,L46~49
大致说说
1.局部四层的采暖立管考虑了平衡问题,但仍然没有解决,存在热力失调问题
2.建议按变形缝分南北两个系统,北部系统中间进管,两侧分开
3.看到楼中有空调机组,为何末端不集中考虑?
4.自动排气阀应设在干管最高点,前设检修阀门,后考虑接管排水到室外或卫生间
5.立管上部接法有误,考虑伸缩
6.图上设了波纹伸缩器,似无必要,安排得当的话,靠自然补偿即可
7.回水坡向有误(笔误吧)
8.局部一层的未考虑泄水,系统上供上回较合理
9.立管管径标注不全
10.立管6,8似乎无此接法
11.系统接管较乱,短路现象明显,似乎作者也感觉到了
12.画法也较乱,建议作者将断开的节点以细点划线相连
13.北侧散热器建议靠外窗的内墙布置,这样下边的卫生间接管也方便,避免水力失调
14.局部跃层采暖特别注意详细计算,失调现象比较普遍
回复
l13717518606
2006年05月28日 16:08:38
9楼
8楼讲了很多,我个人建议系统立管上加装三通阀,以便于热量调节。
回复
bluetree2000
2006年09月21日 09:17:14
10楼
应该再敬业一点,毕竟传上来的图纸不是垃圾!
回复
ndxndx
2009年09月18日 23:17:25
11楼
全都是玻璃幕或落地窗
如何合理放置散热器
回复