请问干式喷淋报警阀后喷头400个,大概需要多大压力?我用天正给排水做水力计算算出来的数值大的惊人, 也不知道是那个地方不对,下面是我接的图
请问干式喷淋报警阀后喷头400个,大概需要多大压力?我用天正给排水做水力计算算出来的数值大的惊人, 也不知道是那个地方不对,下面是我接的图
2楼
图只是其中的一部分,请大家帮我看看是哪里出错了
回复
3楼
没按规范选取作用面积!
看看喷规,先掌握计算方法
回复
4楼
谢谢,但是我刚才按照作用面积160平方(喷头27个)算出来水损失共25M,对整个系统来说结果依然很大,
回复
5楼
请问图上这个入口压力是系统所需的压力?
回复
6楼
如果计算结果无误的话,最好是根据压力损失和流速调整一下管径吧;
顺便问一句,最不利喷头处的压力楼主设定的多少啊,流量是多少?
回复
7楼
最不利点压力是0.07MPA,流量是1,1L/S,还有就是调整完以后,把损失的水头加起来是71M水柱,但是表上的入口压力是38M水柱(如上图),请问哪个才是我需要的设计压力?
回复
8楼
你作用面积内的平均喷水强度达到了12.23?是否喷头布置太密?
回复
9楼
恩,喷头布置是密了,
回复
10楼
喷头布置密,计算出来的流量和压力自然会大的,应该可以进行优化
回复
11楼
学习中 。。。。
回复