请问干式喷淋报警阀后喷头400个,大概需要多大压力?我用天正给排水做水力计算算出来的数值大的惊人, 也不知道是那个地方不对,下面是我接的图

请问干式喷淋报警阀后喷头400个,大概需要多大压力?我用天正给排水做水力计算算出来的数值大的惊人, 也不知道是那个地方不对,下面是我接的图

213123.jpg

免费打赏
nenexiaoyu
2011年07月13日 15:20:01
12楼
好像喷头是布密了,大概2.4到3.4米一个就够了啊,而且管径的选择好像有点。。学习中。。。
回复
bihu15721
2011年07月13日 15:46:04
13楼
很明显,管径小是问题之一;
如果喷头间距小,可以适当降低喷头压力和流量。
个人理解。
回复
xiaojidam
2011年07月13日 15:54:18
14楼
进来就是为学习的……
回复
m530068968
2011年07月13日 16:07:50
15楼
学习学习。
回复
zt_email
2011年07月13日 16:13:34
16楼

理解有误!从没听过这种说法
回复
bihu15721
2011年07月13日 17:08:56
17楼
间距过小,则洒水交叉面积多,则允许单个喷头保护半径稍小一些。
回复
bihu15721
2011年07月13日 17:11:05
18楼
间距小,则洒水交叉面积多,则允许该处喷头保护半径小一些。
回复
mygps888
2011年07月14日 07:28:35
19楼
取得作用面积大,末端可以5m,管径调一下就不会这么大了。
回复
xwjie
2011年07月14日 08:54:29
20楼
有时受条件限制,喷头布的密,但作用面积是不能改变的,管径放大一下试试
回复
guiguidemm
2011年07月14日 16:05:38
21楼
作用面积选大了 实际工作的时候没那么多的 喷头
回复