请问干式喷淋报警阀后喷头400个,大概需要多大压力?我用天正给排水做水力计算算出来的数值大的惊人, 也不知道是那个地方不对,下面是我接的图
请问干式喷淋报警阀后喷头400个,大概需要多大压力?我用天正给排水做水力计算算出来的数值大的惊人, 也不知道是那个地方不对,下面是我接的图
12楼
好像喷头是布密了,大概2.4到3.4米一个就够了啊,而且管径的选择好像有点。。学习中。。。
回复
13楼
很明显,管径小是问题之一;
如果喷头间距小,可以适当降低喷头压力和流量。
个人理解。
回复
14楼
进来就是为学习的……
回复
16楼
理解有误!从没听过这种说法
回复
17楼
间距过小,则洒水交叉面积多,则允许单个喷头保护半径稍小一些。
回复
18楼
间距小,则洒水交叉面积多,则允许该处喷头保护半径小一些。
回复
19楼
取得作用面积大,末端可以5m,管径调一下就不会这么大了。
回复
20楼
有时受条件限制,喷头布的密,但作用面积是不能改变的,管径放大一下试试
回复
21楼
作用面积选大了 实际工作的时候没那么多的 喷头
回复