请问干式喷淋报警阀后喷头400个,大概需要多大压力?我用天正给排水做水力计算算出来的数值大的惊人, 也不知道是那个地方不对,下面是我接的图
请问干式喷淋报警阀后喷头400个,大概需要多大压力?我用天正给排水做水力计算算出来的数值大的惊人, 也不知道是那个地方不对,下面是我接的图
![213123.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/07/F5/rBBhH11HK9mAc7JTAAHUxqaMgOU966.jpg)
22楼
作用面积不变,管径适当放大。
在实际设计中,管径对应的喷头数比规范的适当减少。如下表:
回复
23楼
顶一下22楼,经验做法值得参考,研究学习一下
回复
24楼
放大管径。。。
回复
25楼
我是这样计算,有两种方法,单个喷头作用面积确定后确定喷头的压力,或是喷头压力确定再定面积。配水支管管径选择对计算结果影响很大,大的有0.5MPa,小的0.3MPa
[
本帖最后由 sadone 于 2011-7-14 23:37 编辑 ]
回复
26楼
进来学习的,呵呵
回复
27楼
作用面积选的有1105.91平方米,楼主选的有点过了,建议按照规范来选取
回复
28楼
楼主用的什么软件?能共享一下吗?
回复
29楼
学习啊,其实我也遇到过这个问题,天正计算的管件的水损与规范要求的不一样
回复
30楼
面积框得太大,还有管径要适当放大,DN32最好不用,水损相当大。