请问干式喷淋报警阀后喷头400个,大概需要多大压力?我用天正给排水做水力计算算出来的数值大的惊人, 也不知道是那个地方不对,下面是我接的图

请问干式喷淋报警阀后喷头400个,大概需要多大压力?我用天正给排水做水力计算算出来的数值大的惊人, 也不知道是那个地方不对,下面是我接的图

213123.jpg

免费打赏
y.zyh
2011年07月14日 17:07:03
22楼
作用面积不变,管径适当放大。
在实际设计中,管径对应的喷头数比规范的适当减少。如下表:
回复
zt_email
2011年07月14日 17:22:50
23楼
顶一下22楼,经验做法值得参考,研究学习一下
回复
rjx9999
2011年07月14日 17:41:22
24楼
放大管径。。。
回复
sadone
2011年07月14日 23:34:53
25楼
我是这样计算,有两种方法,单个喷头作用面积确定后确定喷头的压力,或是喷头压力确定再定面积。配水支管管径选择对计算结果影响很大,大的有0.5MPa,小的0.3MPa

[ 本帖最后由 sadone 于 2011-7-14 23:37 编辑 ]
回复
zhweling
2011年07月15日 18:16:31
26楼
进来学习的,呵呵
回复
hzhwish
2011年07月16日 17:29:13
27楼
作用面积选的有1105.91平方米,楼主选的有点过了,建议按照规范来选取
回复
笑弥勒
2011年07月17日 09:52:27
28楼
楼主用的什么软件?能共享一下吗?
回复
fuchufu
2011年07月17日 15:49:09
29楼
学习啊,其实我也遇到过这个问题,天正计算的管件的水损与规范要求的不一样
回复
乌咪
2011年07月18日 11:14:06
30楼
面积框得太大,还有管径要适当放大,DN32最好不用,水损相当大。
回复
zhouxin5460
2011年07月19日 10:47:20
31楼
学习学习,哈哈
回复