我厂的风机房有四台风机,功率分别为315KW,315KW,200KW,160KW,其电源由低配室用多条单芯电缆引入风机房总电源柜后再引至各风机控制柜。现已运行3个月,目前出现电缆线槽底版与盖板连接处会打火现象,且线槽内温度很高,查电缆对零、对地绝缘电阻均很好,请各位高手赐教什么原因,怎么解决!多谢!

我厂的风机房有四台风机,功率分别为315KW,315KW,200KW,160KW,其电源由低配室用多条单芯电缆引入风机房总电源柜后再引至各风机控制柜。现已运行3个月,目前出现电缆线槽底版与盖板连接处会打火现象,且线槽内温度很高,查电缆对零、对地绝缘电阻均很好,请各位高手赐教什么原因,怎么解决!多谢!
免费打赏
加肥猫
2006年05月27日 12:58:03
2楼
检查风机外壳,金属线槽的接地情况
回复
4291545
2006年06月05日 11:00:48
3楼
特简单的问题,首先电源由低配室用多条单芯电缆引入风机房总电源柜后再引至各风机控制柜,说明你的所有风机都是0.4KV的设备,另全是单芯电缆,这样每台风机的相电流应该很大,把这样一束电缆全放进金属槽荷中,电缆的电流矢量和肯定很大,这样就相当与用金属管穿单根电缆,会发生涡流现象,在桥架的外壳上有感生电动势存在,一方面桥架发热,另一方面,桥架槽板同盖板之间有了电压,当然要打火了,这是很危险的,弄不好要烧电缆的,建议:1、更换为玻璃钢桥架 2、打开桥架槽盒盖子使电流不形成涡流回路