当玻璃钢管埋深大时,是否由于土荷载增加而相应要考虑管道的防护措施?或者有个埋深的限制。请各位高手不吝赐教!
当玻璃钢管埋深大时,是否由于土荷载增加而相应要考虑管道的防护措施?或者有个埋深的限制。请各位高手不吝赐教!
2楼
那时一定的了,超过一定的深度要加套管保护还有地上的部分也要保护,防止破碎
为什么一定要用玻璃钢管呢??
可以用无缝钢管么
回复
3楼
要具体看多深呀建议采用SN大些的。
SN5000最好不用。
太深的话》6m,建议采用SN10000
回复
4楼
SN指什么?是强度吗?我手头没有关于玻璃钢管的资料。
》6m仍用该管,是否合适?
回复
5楼
可向生产商咨询,也可请结构专业计算。
回复
6楼
SN指环向刚度,是所有柔性管材(ERP、U-PVC、HDPE等)非常重要的控制指
标。而刚性材料(如钢筋混凝土管),强度指标则是控制指标。
对于此类柔性管材,施工的关键是回填。
管区回填密实度一般要求93~95%以上。可采用级配的砂碎石(粒径小于
20mm)回填。
本人做过12m埋深(d1200~1400,SN5000),15m埋深
(d2000,SN5000~7500)。一、二年后观察,无变形超标现象。
可参考重庆市地方标准,比绿皮的国家行业标准要细。
回复
7楼
埋深小于8.0m,环刚度SN=5000N/㎡;埋深为8.0~10m,环刚度SN=7500N/㎡;埋深为10~16m,环刚度SN=10000N/㎡。
回复
8楼
不管什么材质的管道都有一个最大埋深,这里还有一个经济合理的的问题,不光是只考虑最大埋深这一个因素!
回复
9楼
对埋深没什么要求吧,设计时也不可能做的太深,一般来说小于7m是没问题的
回复
10楼
我们这里还用玻璃钢夹砂管作顶管用呀。
回复
11楼
q
回复