问题说明如下:一个泵站,5台110KW水泵,4用1备,也就是做多4台同时运行。供电要求:必须按二级负荷供电,就是说泵站不停电了,SO 选取两台630KVA的变压器。处理方案1:一台常规运行,另一台空置备用,使用交流环网柜,高压不联络,但低压联络。处理方案2:两台变压器同时运行,各带2台110KW水泵,高低压均联络。10KV缺电或一台变压器故障时都可正常运行。请教Q1:高压不联络时,环网柜每侧3台即可;高压联络,必须加联锁总开柜,就是说每侧要4台柜,对么??
Q2:那种方案经济?我想要么就一定比别人经济,否则我都想上中置柜了。
最后感谢~~~