排水涵典型布置图
chenl3715
chenl3715 Lv.2
2011年07月13日 11:22:44
只看楼主

图纸简介: 本工程排水涵出口处设有2扇方形拍门,主要用于防止外江水倒灌入涝区。拍门孔口尺寸为3×4.2m(宽×高),底槛高程为93.46m,拍门按外江最高水位99.43m设计,设计水头取6m。每扇门叶重(含埋件)5m 附件名:20117131310527364466.zip.rar 文件大小:2686K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程排水涵出口处设有2扇方形拍门,主要用于防止外江水倒灌入涝区。拍门孔口尺寸为3×4.2m(宽×高),底槛高程为93.46m,拍门按外江最高水位99.43m设计,设计水头取6m。每扇门叶重(含埋件)5m



附件名:20117131310527364466.zip.rar

文件大小:2686K

(升级VIP 如何赚取土木币)
免费打赏
gtl360
2011年07月17日 15:56:58
2楼
这么的拍门,即便做出来了,性能也不达标.

这么大的出水口,每次排放,指定不是小事.所以,建议还是用闸门,启闭机.(我不做闸门,启闭机).泄漏量,开启度,排水量都有保证.

一点想法,不当之处,请师兄指教.

www.flap-valve.com
www.gtl360.com
回复
mjh1024
2011年07月19日 16:52:20
3楼
楼上的拍门哥哥,
我倒觉得泄漏量,开启度,排水量.都不是问题啊,看拍门的材质.材质轻的,应该可以达到的.甚至可以把拍门做成双截形的啊.
我没有下载这个图纸看,不过我想,要是可以做闸门,肯定就设计闸门了啊.如果外江水每天都有涨潮落潮,那样设计闸门,每天都要去开关,那也太麻烦了啊
我是做拍门和闸门的,纯粹是技术交流,别无他意,别见怪!
回复
mjh1024
2011年07月19日 16:58:53
4楼
现场图片如下
回复
mjh1024
2011年07月19日 17:02:03
5楼
晕死,发不了图片,怎么上传????
回复
gtl360
2011年07月25日 16:48:47
6楼
既然是同行,那最好了. 有时间见面聊聊. 我们工厂在郑州.

拍门阀盖的质量和强度都是很重要的因素. 前者限制了拍门的结构和最小开启压力.后者,限制了拍门的最大反向背压承受能力. 拍门阀盖5吨重,我理解不聊开启压力有多大,这个3*4的拍门,截面积12平方米, 拍门阀盖要承受的总压力有多大简单可以算出. 这么说吧,要保证其承受的背压,就要增加其强度,如果不在材料科学上合结构学上下功夫, 那么就要从增加拍门的厚度来实现(事实上,我所知的,大部分就是这么实现的), 用增加拍门阀盖厚度的方法来提高其强度,就增加了拍门阀盖的重量. 就增加了拍门的最小开启压力.

到这里,我更明确, 不建议把拍门设计的太大, 拍门的生产厂家要从新材料新科技上下功夫(这也是有局限性的). 如果可能, 希望能尽早出来拍门的国家标准.

涨潮落潮的是沿海的. 单纯的江里是没有的. 并且, 沿海的工程都考虑了超涨潮落的. 换句话说,只要潮水不涨过一定高度也不会开闸的. 并且,伴随着涨潮, 也有落潮. 涨潮怎么放出去的水,落潮时怎么回流回来的. 如果装了拍门,就不能回流了.排出去的水怎么办?
回复
mjh1024
2011年07月28日 09:59:52
7楼
你说的拍门的最小开启压力.
我 是不是可以这样理解,因为拍门过大,所以必须要增加拍门的厚度,那样就必然增加拍门的重量,导致开启水头过大?
上次的帖子有个字打错了,可能你没注意。
我们以前做个一个大型拍门,为了解决这个问题,把拍门做成了双节型。当内河水较小往外排时,拍只开启下端的一节,当水较大时,自然拍门上断部分也打开。
不知道怎么最近发不了图片了,发个图你就清楚了,可以相互探讨啊。
回复
gtl360
2011年09月28日 20:31:43
8楼
但体型过大的单体 拍门, 确实会因为 拍门阀盖过重, 从而影响 最小开启压力. 造成的结果就是致使水头损失过大. 铸铁拍门这方面表现最明显. 包括劣质的 复合材料拍门.
回复
daikundandan
2012年07月16日 09:10:03
9楼
有圆形 的拍门图纸吗
回复

相关推荐

APP内打开