请教消防增压稳压设备消防泵的启泵压力问题
weizhijun_110
2011年07月13日 17:18:40
只看楼主

如题,看了国标图集98S205, 怎么经过计算,消防泵的启泵压力等于气压罐的最高压力啊, 我有点迷惑,请同行指点,谢谢

如题,看了国标图集98S205, 怎么经过计算,消防泵的启泵压力等于气压罐的最高压力啊, 我有点迷惑,请同行指点,谢谢
免费打赏
a8711644
2011年07月13日 19:01:44
2楼
消防增压稳压设备消防泵压力分为 P1:气压罐的充水压力,又称为最不利点所需消防压力
P2:消防泵启动压力
Ps1:增压稳压水泵启动压力
Ps2:增压稳压设备停泵压力
系统为临时高压系统,当发生火灾时,管道系统大量缺水,Ps1下降,当下降到P2时,消防水泵启动,消防水泵启动后,稳压水泵自动停止,直至消防水泵停止运作。平时时,管道渗漏,系统压力下降到Ps1时,稳压泵自动启动,水压上升到Ps2时,稳压泵停泵。
回复
weizhijun_110
2011年07月13日 20:48:50
3楼
谢谢楼主的解答,不过你说的这些我都没有问题,我问的是国标图集里面消防泵的启泵压力等于气压罐的最高压力,你可以根据工作压力比和P1的值计算出来,气压罐的最高压力正好和消防泵的起泵压力是一样的,我不懂为什么
回复
shjangyangpump
2022年04月17日 10:31:43
4楼

WY.jpg消防增压稳压设备 由消防稳压泵 消防气压罐 机组附件 消防稳压直启控制柜组成

回复

相关推荐

APP内打开