三相4线供电
fjsyaf
fjsyaf Lv.3
2011年07月13日 17:51:09
只看楼主

办公楼采用三相4线供电,零线可以不经过空气开关吗?因为零线那一个老是损坏,造成380直接加在电器上。有什么办法可以解决

办公楼采用三相4线供电,零线可以不经过空气开关吗?因为零线那一个老是损坏,造成380直接加在电器上。有什么办法可以解决
免费打赏
老灰兔子
2011年07月13日 21:42:59
2楼
如果供电线路前端没有使用漏电保护装置的,那么在办公楼的进户总开关前N线做重复接地,进户后总开关最好使用4P的开关,如果害怕4P开关会造成“断零”危险,也可以使用3P的开关,但这样容易给维修人员带来危险,你自己看着办吧!!!!!!
回复
fjsyaf
2011年07月21日 10:35:03
3楼
有什么好办法解决?
回复
qian68747
2011年07月21日 21:05:33
4楼
最好的方法就是主开用3P的,三相非平衡负荷出现开关都不能用4P,除了单一三相设备才考虑使用4P开关。
不要以为N线有电压就不安全。能接触N线的只有维修电工,电工应该具备防护知识。况且插座等回路都是使用断N线的2P漏电(DPN),这样非电工是接触不到N线的。
回复
machuanjun
2011年07月22日 10:18:52
5楼
首先要找出N线损坏的原因,才能对症下药。
是铜铝结合氧化还是压接不紧松动起热引起的损坏。
回复