调试生活污水时发现土建稀烂,这可怎么办啊
abadguy
abadguy Lv.5
2011年07月13日 20:59:48
只看楼主

请教各位,本人即将调试一新农村生活污水处理处理工程,工艺流程如下:化粪池--格栅井---调节池---接触氧化池---沉淀池---消毒排放 土建由甲方自己承建,为一体化砖混地埋式,安装时发现整体漏水,甲方为村委只为钱而生,不进行补漏,直接要求安装调试。无奈之下进入调试,调试时发现水位高于地下水位的接触氧化池向外漏水严重,池体总的进水量与实际出水量约为5:2,也就是说池体向外漏掉了3份水。由于污泥来源有限,准本进行自然培菌,连续进水,水量从小到大,请问能挂起膜来吗?若能多久可以?

请教各位,本人即将调试一新农村生活污水处理处理工程,工艺流程如下:化粪池--格栅井---调节池---接触氧化池---沉淀池---消毒排放
土建由甲方自己承建,为一体化砖混地埋式,安装时发现整体漏水,甲方为村委只为钱而生,不进行补漏,直接要求安装调试。无奈之下进入调试,调试时发现水位高于地下水位的接触氧化池向外漏水严重,池体总的进水量与实际出水量约为5:2,也就是说池体向外漏掉了3份水。由于污泥来源有限,准本进行自然培菌,连续进水,水量从小到大,请问能挂起膜来吗?若能多久可以?
免费打赏
一生俯首拜阳明
2011年07月14日 09:15:27
2楼
这种情况怎么调试??佩服你们公司的魄力,这种情况是他们的责任,他们不急你们急什么?
回复
一生俯首拜阳明
2011年07月14日 09:18:16
3楼

漏得这么厉害你们就不怕池子倒塌或被水冲开吗?太危险了,反正这种情况我是不敢去调试的,再说你们安装好了因为池子坏了把设备弄坏了责任谁负?损坏谁赔?要顶住压力啊
回复
abadguy
2011年07月14日 10:28:44
4楼
设备间装了两台泵,一般有四十公分的水,在我们强烈要求下才才安装了一台自控泵抽水,哎,木有办法。政府部门的事难搞 ,人家就是为了修个东东在那骗国家钱用。为安装泵的是情就和他们交涉了半个多月。人家牛逼啊,就一句话:这个事情我给你们钱了,你们把它搞定,我什么都不懂。关键是口头上给你钱没有实际 谁干 ,
回复
muteng83
2011年07月14日 12:34:38
5楼
这个情况很特殊 啊,挂膜是可以的,就怕你还没走,整体质量出现了问题你就脱不了身了!
回复
cholocate5
2011年07月14日 16:41:42
6楼
哎,这些人啊,到底什么重要?就知道省钱。。替LZ不平,还望楼主好好解决啊~~~
回复
lipingxin
2011年07月14日 17:05:49
7楼
晕,砖混的池子啊,不漏才怪呢!!这种工程没法调,别掉人家坑里去,调不好,还惹一身麻烦!!
回复
曝气软管之父
2011年07月14日 21:50:52
8楼
这种胡弄人,到处漏水的装置,还需要调试吗?不管有多少污水,都会渗漏掉的。充其量也就成了一个过滤池。只要定期将没有过滤(漏)掉的污水渣滓,清理掉即可。哈哈!
回复
jianhua_01
2011年07月15日 08:12:42
9楼
不是生化池子了,是过滤池子......
没有污水,细菌会死翘翘的。
回复
tyut2002489
2011年07月15日 08:47:21
10楼
不怕把基础冲垮了,轰然倒塌,这种事打死也不能干的。
回复
melonxing
2011年07月15日 09:00:09
11楼
改吧,要不,你根本调不了!怎么进水啊?!时间久了,地下水污染,也是你的问题!
等池子晾干后,在池子内壁刷防水砂浆吧,多刷点,至少能挺个半年左右啊!这种工程,只为了,应付上级部门的检查,等你调试完后,估计也就废弃了!