请教 倒置式屋面到底是否应该做排汽孔?
tangjuanmm
tangjuanmm Lv.2
2011年07月14日 10:34:30
来自于建筑构造
只看楼主

倒置式屋面到底是否应该做排汽孔? 最近在为倒置式屋面是否做排汽孔而纠结,在网上查了资料 也请教过老总,有些说倒置式屋面不需要做,有些则说 排汽孔是为保温层而设置的 所以需要做。有些又说 看保温材料 如果是那种膨胀小的材料比如聚苯板 则不需要做排汽孔。众说分芸。所以我在这里提出问题,请各位大侠一起讨论。谢谢~~

倒置式屋面到底是否应该做排汽孔?
最近在为倒置式屋面是否做排汽孔而纠结,在网上查了资料 也请教过老总,有些说倒置式屋面不需要做,有些则说 排汽孔是为保温层而设置的 所以需要做。有些又说 看保温材料 如果是那种膨胀小的材料比如聚苯板 则不需要做排汽孔。众说分芸。所以我在这里提出问题,请各位大侠一起讨论。谢谢~~
免费打赏
yifan.l001
2011年08月08日 22:10:18
32楼
这么专业的评论都被评为恶意灌水,真是白痴一个,无知者无畏!
回复
jsa346
2011年08月09日 06:22:10
33楼
1.请看完所有的帖子再下结论,否则谁是白痴都搞错了。
2.如果有意见,可以好好讲,谁都会犯错,但是随意谩骂就不是文明人的素质,更不是专业人的态度(如果您是专业人士的话)
3.谩骂的话还重复发两次,您是有偏见吗?
回复
zl3528
2011年09月25日 20:02:06
34楼
倒置屋面的产生是综合因素而成。倒置屋面施工时在一定的条件下仍要做排气处理,如冬季施工、工期需要等,因气候和工期等因素造成防水层下各构造层存在一定的含水率时,就要做排气处理。
回复
zl3528
2011年09月25日 20:09:06
35楼
似乎没说清晰,概念有点乱
回复
zl3528
2011年09月25日 20:14:11
36楼
概念乱,排气是防止被封闭后的保温层的水份在室外温度高时,蒸发造成防水层起鼓破坏。
回复
zl3528
2011年09月25日 20:17:00
37楼
这时做隔汽层的要求,不是排气的要求
回复
zl3528
2011年09月25日 20:20:34
38楼
仍是概念乱,是防止对防水层的破坏作用。
回复
zl3528
2011年09月25日 20:32:03
39楼
其实你也没完全搞清,隔汽层和屋面排气系统概念作用有区别,你们都混淆了。室内湿度大时做隔汽层,防止对保温层的保温性的影响。若保温层施工时为保工期而不能完全干燥时就施工上层构造,这时做排气系统,防止保温层中水分因太阳辐射温度升高,水分蒸发顶鼓防水层。
回复
zl3528
2011年09月25日 21:23:04
40楼
您说得很对!这个问题,我还真是没有想的很透彻!
1.原理我是清楚的,只是受一个困扰!(4.2.6 在纬度40°以北地区且室内空气湿度大于75%,或其他地区室内空气湿度常年大于80%时,若采用吸湿性保温材料做保温层,应选用气密性、水密性好的防水卷材或防水涂料做隔汽层。)这是屋面工程技术规范里的一个条文。
我在12#贴里面说的纬度,主要是从这里来的。
2.从那规范上来个人理解,屋面排气系统设置的目的,可能不仅仅是为了保温层。如果有水汽从室内渗透到了屋面上方,无论是不是有没有保温层,那水汽在一定的条件下,是会集聚在防水层和结构层之间,而集聚到了一定的程度,如果温度变化幅度大的话,会导致屋面防水及保护层起拱,从而导致屋面防水层的损坏。
3所以我说的是,在一些情况下(特别是室内常年湿度大于一定值),还是应当做排气系统的。至于纬度的问题,我只是引用了规范(不是很理解,但我想既然是规范,他们编制的时候肯定有他们的依据甚至是统计数据的。)。
4另外,规范里的北纬40度,我猜,可能是跟冬季采暖有关。
回复1-zy很清楚这是隔汽层的概念,有几个关键点室内空气湿度、吸湿性保温材料(保温顾名思义就是需要采暖的地区)、湿空气渗透力。若为憎水保温材料,就无所谓了。
2-水汽的渗透力没那么大,和水蒸汽的压力比小多了。防水涂料能防水,一些水汽就算不了什么了。一道隔汽层就可以了。
排气系统的概念则不同,关键点什么气,可不是常温水汽。哪里的水汽,对谁的破坏。

[ 本帖最后由 zl3528 于 2011-9-25 21:26 编辑 ]
回复
dky1978
2012年07月12日 16:42:47
41楼

支持你的观点!!!
回复

相关推荐

APP内打开