请问计量柜与进线柜的连接用什么?
xinxirong
xinxirong Lv.14
2006年05月27日 09:05:18
只看楼主

变压器到计量柜用母线槽(柜顶进线?),计量柜与总开关柜(进线柜)放在低压配电室.请问计量柜应用母排还是其它与进线柜连接?

变压器到计量柜用母线槽(柜顶进线?),计量柜与总开关柜(进线柜)放在低压配电室.
请问计量柜应用母排还是其它与进线柜连接?
免费打赏
xinxirong
2006年05月27日 09:07:51
2楼
还有,计量柜由当地供电局安装,这样的话,母排的连接会不会有问题?
回复
chenghuangjulv
2006年05月27日 10:08:58
3楼
“计量柜由当地供电局安装”
说白了,多请供电局吃饭!
设计的方案提交一份给供电局,买供电局指定的厂家计量柜,施工时或后由供电局检查一下就可以了!
回复
ccc678
2006年05月27日 10:44:48
4楼
用母排,盘厂成套设备都已制好.
回复
ccc678
2006年05月27日 10:45:32
5楼
不会有问题.
回复
liufengjian2008
2006年05月27日 10:55:44
6楼

呵呵!这样代有一种性质啊,难道不用他们指定的不可以吗/?
回复
xinxirong
2006年05月27日 10:56:51
7楼
说得有道理,不过母线连接还是个问题,母排一般是电柜厂家做到电柜母线室一起的,不同的柜(比如固定式和抽出式不同、高度宽度不同)连接起来都是有问题的。除非供电局指定厂家的计量柜有我选用的配电柜型号
回复
ccc678
2006年05月27日 11:26:37
8楼
不同厂家的柜子连接有点困难,最好是同一厂.