塑料线槽的使用问题
wei1840
wei1840 Lv.2
2006年05月27日 11:16:45
只看楼主

刚开始接触这个专业,想问一下使用塑料线槽时,线槽的大小应该如何配?

刚开始接触这个专业,想问一下使用塑料线槽时,线槽的大小应该如何配?
免费打赏
liufengjian2008
2006年05月27日 16:35:42
2楼
应该根据线来决定如何选用线槽的使用情况啊
回复
tiexue2005
2006年05月27日 20:35:43
3楼
所有线的界面和不得超过线槽界面积的40%
回复
wei1840
2006年05月28日 17:25:05
4楼
可是有人告诉我不得超过线槽面积的20%??
回复
xingyu163
2006年06月28日 23:06:24
5楼
有明确的规范不?是什么规范?
回复
heizi0927
2006年06月29日 17:12:01
6楼
民规里面
9.7 金属线槽布线
9.7.3 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。
9.11 电 缆 桥 架 布 线
9.11.8 在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。
9.8 塑 料 线 槽 布 线
没有说具体不能超过多少

回复
janrai
2006年06月30日 16:29:58
7楼
塑料线槽应当是不超过20%,在设计过程中遇到电线电缆数量较少时应当首选金属线槽 。
回复
xugang130699
2006年07月02日 17:19:08
8楼
考虑到塑料线槽之强度和散热问题,电线还是在线槽内少敷设为40%为宜
回复
wei1840
2006年07月07日 17:16:59
9楼
好久不上来,看到这么多热人高手,谢谢了
回复
yongchunhe
2006年07月10日 14:45:40
10楼
不懂电,线槽用做什么用的啊?
回复
qqx777
2006年07月17日 10:40:41
11楼
线槽板就是放电线在里面的啊,多一层保护,也美观不少
回复