请教抗规8.2.8
hakwj
hakwj Lv.7
2011年07月14日 15:10:37
只看楼主

钢梁端部 Mu(全熔透坡口焊缝极限受弯承载力)>1.2Mp(梁全塑性受弯承载力)Mu(全熔透坡口焊缝极限受弯承载力) 的计算,规范条文说明可以用母材的极限抗拉强度,此时计算仍然不容易满足要求!!那么 能否 在此处焊缝 用高一个等级的焊条,Mu用焊条的极限抗拉强度计算??请高手指点,你们院对此处节点怎么处理??朱丙寅 大师在他的《建筑结构分析问答》P264页中说可以在钢结构厂家处理,然后把节点外移,我们这边领导不太认可!

钢梁端部 Mu(全熔透坡口焊缝极限受弯承载力)>1.2Mp(梁全塑性受弯承载力)

Mu(全熔透坡口焊缝极限受弯承载力) 的计算,规范条文说明可以用母材的极限抗拉强度,
此时计算仍然不容易满足要求!!
那么 能否 在此处焊缝 用高一个等级的焊条,Mu用焊条的极限抗拉强度计算??
请高手指点,你们院对此处节点怎么处理??
朱丙寅 大师在他的《建筑结构分析问答》P264页中说可以在钢结构厂家处理,然后把节点外移,我们这边领导不太认可!
诶。。。。咋办啊???

按照规范8.2.8条的意思,是要求 钢梁做的 越宽越低,腹板做的越厚 ,就容易满足。!?
这是啥道理啊??想不通!!
请斑斑 或高手指点,小弟在此先谢谢了
免费打赏
kafeihfdcb
2011年07月15日 00:08:58
2楼
貌似只能做变宽截面了,钢框架经常有这种做法。
回复
jasonzxl
2011年07月15日 00:14:09
3楼
这个是抗震下强节点弱杆件的要求。一般有四种做法,节点处加宽翼缘焊耳朵板、节点处加厚翼缘贴板、节点梁下做小腋、还有做。多高层节点图集都有,具体用哪种,要根据实际情况
这样做还可以将塑性铰往外移。

[ 本帖最后由 jasonzxl 于 2011-7-15 00:16 编辑 ]
回复
kafeihfdcb
2011年07月15日 00:15:54
4楼
这个好像也是STS在出框架图的时候,为什么经常在梁柱连接上翼缘有一块很宽的变截面板的原因吧。
看了一下抗规8.2.8,其中第一条好像是有点毛病的:“1 钢结构抗侧力构件连接的承载力设计值,不应小于相连构件的承载力设计值;高强度螺栓连接不得滑移”。印象中是要求大于1.2倍相连构件的承载力的。
不知道是我记错了,还是我理解错了
回复
jasonzxl
2011年07月15日 09:42:16
5楼
新规范的要求更加细致了,对于Q235和Q345,还有连接形式的要求都不一样,系数就不都是1.2了,要看随后的表格取值的。详8.2.8-3
回复
add_oil
2011年07月21日 21:15:48
6楼
期待高手指点。
回复