請教各位大蝦! 現有一工程已經完工!面積544平方 空調2臺 製冷量90KW (風量16000立方每小時 ) 2臺 天花機1.2KW 4臺天花高度4.6M 送風口共24個 (塑鋼600*600散流器) , 現在室外溫度35度 而室內溫度只可以降30度此車間為成型機車間 150T成型機23臺注: 空調製冷正常! 盼望高手指點!!!問題出哪裡了????????????
請教各位大蝦!
現有一工程已經完工!面積544平方 空調2臺 製冷量90KW (風量16000立方每小時 ) 2臺 天花機1.2KW 4臺
天花高度4.6M 送風口共24個 (塑鋼600*600散流器) , 現在室外溫度35度 而室內溫度只可以降30度
此車間為成型機車間 150T成型機23臺
注: 空調製冷正常!
盼望高手指點!!!問題出哪裡了????????????
2楼
自己頂個 加人氣 盼望大家討論
回复
3楼
问题方案解决中!
回复
4楼
车间的话配的负荷应该有点小,
近5米的高度 使用散流器阻力大 可以考虑换下条形的试下
回复
5楼
首先你的冷量小,在车间外墙大部分是钢结构,散热快,冷量考虑选择450-500W/平米,在就是风口最好选用单层或者双层,方散对于超过3米高度的房间效果不佳
回复
6楼
同意楼上意见!冷量200W/平方都不到,确实是小了。
回复
7楼
有考虑设备的散热功率?
回复
8楼
空调配置偏小
出风口的形式改双层百叶
一般嵌机的安装高度不高于3.5米
回复
9楼
负荷不一定小。
请楼主详细描述围护结构组成,室内设备发热情况。请提供负荷计算如何做出来的?
回复
10楼
感觉负荷有一点偏小,根据我接触成型车间工艺来说,成型车间符合比较大的,自身还需要配置工艺制程冷却水,好象是有60度的水温.所以负荷最好是在450W/M2
回复
11楼
负荷太小。了
回复