求解:昨天把该机的冷冻油更换了,换后没试机,今天开机的时候故障302了,查了手册解释A3压缩机故障,在把机组检查了之后,发现A3电流检测模块的指示灯异常,总共6个机头,有三块检测模块的灯异常了(正常指示应该是绿和橙灯亮,异常显示时只有橙灯亮)(该模块有3个二极管,绿、红、橙,其中橙是电源指示,红是故障指示,绿应该是正常吧,但异常的在于故障红灯并不亮,正常指示绿灯也没有亮,就只有电源橙灯亮了)
昨天把该机的冷冻油更换了,换后没试机,今天开机的时候故障302了,查了手册解释A3压缩机故障,在把机组检查了之后,发现A3电流检测模块的指示灯异常,总共6个机头,有三块检测模块的灯异常了(正常指示应该是绿和橙灯亮,异常显示时只有橙灯亮)
(该模块有3个二极管,绿、红、橙,其中橙是电源指示,红是故障指示,绿应该是正常吧,但异常的在于故障红灯并不亮,正常指示绿灯也没有亮,就只有电源橙灯亮了)
首先排除板是否有问题,我做了以下步骤:
将A2的检测模块(该板指示正常,绿灯和橙灯亮)跟A3的检测模块(只亮橙灯)对换
对换后变成A2那里绿灯不亮了
面板故障还是302
问了同行朋友,说是线路问题,请问我该怎样查?