相邻的两个柱下独立基础,一个平面尺寸为。2500*2500,一个为2100*2100,基础间距50mm,这样的两个基础间无法支模板,可否用素混凝土填实,将两个基础连成一个整体。这样对结构有影响吗?请各位指点一下
相邻的两个柱下独立基础,一个平面尺寸为。2500*2500,一个为2100*2100,基础间距50mm,这样的两个基础间无法支模板,可否用素混凝土填实,将两个基础连成一个整体。这样对结构有影响吗?请各位指点一下
12楼
我也遇见过 我师傅说 必须分开 当时我不懂 现在懂了 结构模型不一样
回复
13楼
那你的垫层不就肯定连在一起啦??完全可以加一挡板然后将聚苯板用扎丝绑扎一下,就可以啦
回复
14楼
肯定不能一块浇筑的,否则成了联合基础,受力完全变了,需要改配筋,要分开做!
回复
15楼
不宜连为整体,可用泡沫板隔开
回复
16楼
同意这种做法!
回复
17楼
回复
18楼
肯定不能连在一起啊,,,要不然一开始就不分开做了,,防震,沉降方面的要求,,,必须分开做。。。用薄塑料板吧,,偶是大二学生,,就高手指教,,qq379173478
回复
19楼
你的想法是可以的,只要你的两个独立基础钢筋不通连,不管你是素混凝土还是泥巴,受力上没多大影响,设计知道了也会叫你全挖通的,我遇到过,方按就是这样出的。
回复
20楼
我做过那样的基础,中间设置泡沫方便,不影响结构。
回复
21楼
不要连成整体了,除非你把上面也加上钢筋,使得钢筋双层双向布置。
回复