施工现场有一台s11-315变压器,用于市政排水施工临时施工,担由于临近雨季、正式变电所还未建成所以要用这台315变压器临时运行一台185kw轴流潜水泵。配备有软启动柜,请问各位前辈变压器的容量够吗?小弟着急为盼.
施工现场有一台s11-315变压器,用于市政排水施工临时施工,担由于临近雨季、正式变电所还未建成所以要用这台315变压器临时运行一台185kw轴流潜水泵。配备有软启动柜,请问各位前辈变压器的容量够吗?小弟着急为盼.
2楼
185KW电机有软启动,应该可以接在315KVA变压器下。
回复
3楼
电厂变压器选择根据厂用电设计规程,电机功率在电源容量20%以上,需要进行电压水平校验,低压母线单独启动时候电压不能低于70%,所以,得进行压降校验
[
本帖最后由 lovegreat 于 2011-7-15 15:49 编辑 ]
回复
4楼
变压器S11-315,其容量为:315kva。经计算变压器其高压侧的额定电流为:I1=P/√3*U1=315/√3*10=18A.低压侧额定电流为:I2=P/√3U2=315/√3*0.4=454.7A, 185KW水泵的满载计算额定电流如下:率因数按照正常值0.85 计算得到:I=P/1.732*380*0.85=331A。软启动的启动瞬时电流峰值约为额定电流的1.5倍(软启动设备厂家提供)那么331*1.5=496 启动瞬时电流峰值超过变压器的额定电流为496.5-454.7=41.7 是否会影响到电机启动呢?另外压降会不会影响到电机启动呢?电缆二次侧的长度约为300m 型号为YJV3*185+1*120?
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/titter.gif)
回复
5楼
电源的容量为315KVA ,电机的功率为185kw 因此负载的容量不会超过电源的容量,现在就担心压降太大,使电机不能启动.电缆从变压器二次侧到电机长度约为300m 型号为YJV3*185+1*120,软启动的启动瞬时电流峰值约为额定电流的1.5倍请问电机能启动吗?有计算公式吗?另外请问压降如何校验啊?谢谢前辈请指点!
回复
6楼
另外问下~~是否可以空载启动然后在打开闸门,让水泵带载运行这样是否可以降低启动的电流及电压呢?
回复
7楼
应当核算一下电机启动时 电压降
我感觉如果变压器只带一台电机的话,应该没有问题
回复
8楼
油变短时过载应该问题不大,主要还是压降校验。
另外还要看你的潜水泵是否频繁起动。
回复
9楼
![未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8B/D9/rBBhH11FPguAUVQqAAGKZEbJA9k924.jpg)
有计算方法,
回复