空气压缩机是5.5KW的功率电缆线200米
ddushi221
ddushi221 Lv.3
2006年05月27日 22:22:02
只看楼主

大家好 我同事有个问题是这样的一个空气压缩机是5。5KW的功率电缆线是大概有150---200米左右。现在是带不起来量的电压为220V 什么都是好的就是一带空压机电压就成了110V,把空压机放到别处也能用。问问大家是不是电压降,应该怎么处理。谢谢了

大家好
我同事有个问题是这样的一个空气压缩机是5。5KW的功率电缆线是大概有150---200米左右。现在是带不起来量的电压为220V 什么都是好的就是一带空压机电压就成了110V,把空压机放到别处也能用。问问大家是不是电压降,应该怎么处理。谢谢了
免费打赏
mqgg
2006年05月27日 22:51:51
2楼
查看下回路中是不是有别的设备好像两个设备串联了!!!每个分压110v
回复
ljs1399
2006年05月27日 22:55:10
3楼
加大电缆规格.
回复
woniu888
2006年05月28日 08:54:21
4楼
你的电缆太长了!距离电源太远了!启动的时候电压一半加在线路上了!可以换成三相电机或者加大线径!
回复
ahei1983
2006年05月28日 09:08:13
5楼
多大的线径阿?不过也不会50%的电压损失吧?
回复
aoldman
2006年05月28日 10:14:39
6楼
电缆两端电压都测量一下,看看是电源问题还是电缆问题,如果“把空压机放到别处也能用”的意思是电缆和设备一起“放到别处”,那么电源问题的可能性比较大。
回复
songtaojiang
2006年05月28日 18:17:49
7楼
接线可能有问题,检查一下吧
回复
liufengjian2008
2006年05月28日 18:30:47
8楼

比较有道理呀
回复
ddushi221
2006年05月28日 18:37:19
9楼
到底是什么问题呀
回复
lyq13703983100
2006年05月28日 21:08:03
10楼
建议查04DX401-1,并考虑电缆的敷设环境等因素引起的电压降1
回复
wuanbin
2006年05月29日 07:49:55
11楼
支持(0)][引用] 2006-05-28 08:54:21.0第4楼你的电缆太长了!距离电源太远了!启动的时候电压一半加在线路上了!可以换成三相电机或者加大线径!
赞同此说法!
回复

相关推荐