请教消防水泵上的持压泄压阀的压力问题
dimple2005
dimple2005 Lv.3
2011年07月15日 17:33:37
只看楼主

请教消防水泵上的持压泄压阀的压力确定问题这个有的说是按照泵的扬程加xx米,有的说是按照系统设计压力加xx米,单位几个同事对此产生了争议,但是找不到具体的依据请高手给个具体的规范了、手册、或是图集上的依据哈,就想找到依据。。。

请教消防水泵上的持压泄压阀的压力确定问题
这个有的说是按照泵的扬程加xx米,有的说是按照系统设计压力加xx米,单位几个同事对此产生了争议,但是找不到具体的依据

请高手给个具体的规范了、手册、或是图集上的依据哈,就想找到依据。。。
免费打赏
xiwen1108
2011年07月17日 00:09:40
3楼
系统工作压力不是你选泵扬程的依据吗?还是说系统工作压力不算水损?我感觉应该是水泵出水口压力+10米然后卸压,可以认为是水泵扬程+10米
回复
sunfusuo2003
2011年08月15日 11:10:56
4楼
cecs 144:2002
4.3.4 泄压阀的整定开启压力不应小于系统设计工作压力加0.1MPa。
回复
zyuxiang
2011年08月16日 10:34:04
5楼
一般是工作压力加上0.1MPa~不知道说的对不对
回复
a121014
2011年12月03日 10:40:31
6楼
哦!好的