电机试运时全部电机的A相电流比B`C相大~何解?~
gpecpillar
gpecpillar Lv.2
2006年05月28日 12:39:24
来自于电站工程
只看楼主

我们在电机试运时所有380V的电机的A相运行电流都比BC相电流大10%~15%左右,为什么呢??是系统问题吗?急!!请各位大虾帮帮忙!!

我们在电机试运时所有380V的电机的A相运行电流都比BC相电流大10%~15%左右,为什么呢??是系统问题吗?急!!请各位大虾帮帮忙!!
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年05月28日 13:38:37
2楼
三相电压呢?
回复
gpecpillar
2006年05月28日 17:01:37
3楼
三相电压都平衡~~
回复
lizhenbao_jinan
2006年05月28日 17:23:12
4楼
个别电机有可能,如果所有的电机都这样,还真没有遇到过
回复
inrain
2006年05月28日 20:51:04
5楼
呵呵,不会是因为A相接控制电源造成的三相电流不平衡吧:)
回复
zsegwm
2006年05月28日 22:12:51
6楼
要看电流测量点在哪,若在电机进线端则可考虑电源问题或电机质量.若是在开关柜上电流表显示则可能测量有问题.比方说电流互感器的一次.二次接线
回复
wyxsacf
2006年05月29日 08:12:22
7楼


请你回答几个问题:
1、你的电机是多大功率的?电机是同一个品牌的吗?型号一样吗?
2、你发现A相电流与B、C相电流不同,是用钳型电流表测的,还是看柜子上装的电流表显示的?
3、你装了几个电流互感器?是每相一个还是就B相装了一个?
回复
luohezhao
2006年05月29日 12:16:24
8楼
CT测量点一样吗?钳型电流表卡的位置一样吗?三相电压是否一样?A相是测量值还是装置计算值?
回复
至乐
2006年05月29日 13:03:01
9楼
如上所说,要同点测量,不能光看监控用的仪表。如果三相电压平衡,再检查工作接地,保护接地,再一个同批次的电机出现相同现像是有可能的。这就要对电动机进行必要的检测。
回复
gpecpillar
2006年05月29日 13:41:37
10楼
我是用钳表测的~~电机的容量和型号,厂家都不同~容量几K到几百K都不等~电机多数没有电流互感器~只有B相才有电流互感器是用来测量到DCS的~还有零序电流互感器~我用钳表测的位置都一样都是在电源侧测量的~我测量值都是从钳表读数~
回复
gpecpillar
2006年05月29日 13:49:16
11楼
我也到别的配电系统试运了一台电机也是一样~但我们这边的六千伏电机又不会出现不平衡的问题~~奇怪的是三百八的电机虽是出现不平衡问题~但在零序电流互感上又测不到什么零序电流~~何解??
回复