电机试运时全部电机的A相电流比B`C相大~何解?~
gpecpillar
gpecpillar Lv.2
2006年05月28日 12:39:24
来自于电站工程
只看楼主

我们在电机试运时所有380V的电机的A相运行电流都比BC相电流大10%~15%左右,为什么呢??是系统问题吗?急!!请各位大虾帮帮忙!!

我们在电机试运时所有380V的电机的A相运行电流都比BC相电流大10%~15%左右,为什么呢??是系统问题吗?急!!请各位大虾帮帮忙!!
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年05月29日 15:47:03
12楼
校校你的钳刑电流表,呵呵
回复
至乐
2006年05月29日 17:16:51
13楼
零序为零,从理论上说三相是平衡的。电动机的负苛是什么性质的,如果电动的负苛变化测得的值就差别很大。
回复
jhongsong123
2006年05月30日 12:48:03
14楼
用钱型表测量一下,比较A、B、C三相是否平衡,略有区别问题不大。
回复
nlb
2006年05月30日 13:16:58
15楼
出现这种情况,如果不是电源电压的影响,也有可能是测量误差,钳形表易受外界磁场干扰而产生误差。
回复
sanguo
2006年05月30日 16:11:35
16楼
我觉的你重点还是要放低压电源上,电机不运行时有时是测不出电源有问题的(开关接触不良,接头,接点有问题等..)
电机运转时再测测电压, 如果有问题再测测干线的直流电阻(把线路一端短接,用双臂电桥来测)
再逐步分析,我想会查明的.
回复
nlb
2006年05月31日 09:34:24
17楼

三相电流不平衡不一定有零序电流的。
回复
gpecpillar
2006年06月16日 11:04:20
18楼
三相不平衡是不一定有零序的~~现在这问题一直都没处理好~~我们这边人人都知这个问题~但没人能说得出解决方法~~唉~~得过且过了~!!
回复
jiangyong0
2006年06月20日 16:15:34
19楼
你在A、B、C相均接一个CT,在各CT二次回路上只接电流表,看看三相电流是否平衡。看看你的钳形电流表是否有问题?
如果CT电流表显示确实不平衡,那就要看看低压系统电压是否平衡?平衡的话,只有考虑可能是电机质量的问题?
回复
gpecpillar
2006年07月03日 19:08:21
20楼
最终我得到一个答案~~是钳表受外磁场的原因~~
回复