因检查配电箱原因,机组断了电20分钟,之后送上电源,机组显示低油温故障,油温在断电的20分钟内只降了10度的范围,在等了半个小时后,油温上去了,可是故障还是无法消除,断电重新送上也不行,求解?
因检查配电箱原因,机组断了电20分钟,之后送上电源,机组显示低油温故障,油温在断电的20分钟内只降了10度的范围,在等了半个小时后,油温上去了,可是故障还是无法消除,断电重新送上也不行,求解?
2楼
需要继续加热,使油温达到可以起动的要求,不然油压也会建立不起来。如果能进行油泵手动工作5分钟左右,再继续加热,加热速度会快很多
回复
3楼
同意楼上说法
可以采取油泵单独运行,并结合油加热器跟踪的方式,让油均匀的得到充分加热
可以观察视油镜中的油是否有起泡现象,如有起泡现象说明停机时有液态工质溶解到油里面去了。
停机要看是在什么情况下停机,如果是在制冷运行时突然断电停机,那么确实会导致较多液态制冷剂滞留在邮箱,并和滑油混合溶解。
正常停机,逐渐卸载,就不会造成过多液态制冷剂溶解在油里
回复
4楼
低油温保护是个变量,是蒸发温度加上一个28.7在和油温进行比较,所以你的油温在变可能蒸发温度也在变
回复
5楼
PSIO板的程序固化的原因,缓慢拆除蒸发器压力传感器,机组检查到油压差为负值时,油泵自行开启,故障排除。
回复