机组在运行10分钟左右,电机电流过大故障停机了,反复开机也是一样,电流设定在100%,停机时电流上到了115%,水温和系统压力都正常在经过一段时间的验证,发现导叶在开机的时候的实际位置与显示的不一致,显示那里已经开到40了(限制在了40%),可是导叶实际位置才18%上下本以为导叶反馈出问题的,可是在测试菜单中测试了N遍,测试时候的实际位置跟反馈到显示器的都一致,就是在开机运行的时候反馈不正确
机组在运行10分钟左右,电机电流过大故障停机了,反复开机也是一样,电流设定在100%,停机时电流上到了115%,水温和系统压力都正常
在经过一段时间的验证,发现导叶在开机的时候的实际位置与显示的不一致,显示那里已经开到40了(限制在了40%),可是导叶实际位置才18%上下
本以为导叶反馈出问题的,可是在测试菜单中测试了N遍,测试时候的实际位置跟反馈到显示器的都一致,就是在开机运行的时候反馈不正确
求问,故障发生点和原因?
2楼
排气过热度低吧,如果低可能是油加多了
回复
3楼
最大的可能的导叶马达!
回复
4楼
我的临时应对措施:限制导叶开启度为30%!
回复
5楼
我也碰到过这样的问题,调换CVC模块试下
回复
6楼
进行导叶执行机构电位计的手动矫正,可能反馈电位计的位置偏差,造成导叶位置反馈的偏差
回复
7楼
重新校正导叶位置电位器,可能位置超前了,只能这么试,电流设定只是应对措施
回复
8楼
实际电流与显示电流一致吗?一般电流百份比设定为95%,满负荷时一般都会超电流运行。如果电流波动大的话,就要检查导叶驱动马达的电位器,临时办法只能用酒精清洗,不行的
话,需要更换,市面找不到120欧的电位器,只能跟厂家买。
回复
9楼
还要检查导叶驱动器链子的松紧度