【分析】断路器手动可以储能,电动不可以的原因
yangzhimin3109050
Lv.4
2011年07月16日 12:08:08
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
断路器手动可以储能,电动不可以的原因
断路器手动可以储能,电动不可以的原因
免费打赏
ahgx555
2011年07月16日 12:12:31
2楼
没有相应图纸吗?检查储能电机回路。
回复
wysh
2011年07月16日 12:20:45
3楼
1.储能电机回路断路
2.储能电机烧坏
回复
wyheag
2011年07月16日 14:08:21
4楼
检查一下二次回路------储能回路看看就知道了
回复
dylan3940
2011年07月16日 14:59:06
5楼
再检查一下储能机构
回复
一指慢
2011年07月16日 16:09:25
6楼
无外乎电气与机械二种原因吧。
回复
shadin
2011年07月16日 17:31:56
7楼
还是好好检查一下储能回路吧,看走的通不。
回复
冬天的雨
2011年07月18日 16:08:30
8楼
手动能储能说明储能机构没有问题,检查一下电动储能回路
回复
shell207
2011年07月18日 16:14:10
9楼
电动储能电机有无问题,电源接上了吗?
回复
chjs001
2011年07月18日 16:27:15
10楼
储能回路有问题查一下线 最后判断一下是否储能电机烧毁
回复
jiangbo88
2011年07月18日 16:49:32
11楼
查一下储能回路,应该是哪儿有问题
回复