如题:6米高纯地下室挡土墙,350厚,墙外侧钢筋在底下1/3处配筋是20@100,裂缝依然不够?合理吗?计算用小虎工具箱算的!或者哪位大侠有好一点的软件或者图纸可以让本人参考一下!不胜感激!
如题:6米高纯地下室挡土墙,350厚,墙外侧钢筋在底下1/3处配筋是20@100,裂缝依然不够?合理吗?
计算用小虎工具箱算的!或者哪位大侠有好一点的软件或者图纸可以让本人参考一下!不胜感激!
免费打赏
鉴定加固
2011年11月06日 09:52:38
32楼
挡土墙太薄了,建议加厚
回复
xudonghz
2011年11月07日 13:00:41
33楼
建议增加墙厚,裂缝计算时按照新的混凝土规范取准永久值。按照单向板来计算还是比较合理
回复
shiquanren
2013年10月11日 15:14:46
34楼
学习了,多谢