辽宁某招商大厅两层共3000m2,由于面积大,供暖设计分区布管,根据建设方要求室内不设地沟,同时要求管道暗装,原管道设计为下供下回同程布置,采暖供回水水平干管用聚丁烯管,按 L02N907/62做法,暗敷在地面垫层沟槽内,管径最大为De63,审核却以为管径太大不合适暗敷。建议用上供上回布管方式。纠结中.....望师哥,师姐指点~~~~
如甲方同意,采用上供上回同程式系统也可以的,PB管热熔连接,埋地敷设弊端较多,同时塑料管膨胀较大,立管影响美观,如采用50度左右的低温地暖采暖,埋地还凑合。为公共性建筑,面积不算大,适合做模块机,建议如可能的话,采用中央空调好点,夏季采用风冷热泵,冬季采用局域热源换热后供暖,
回复
3楼
可以去了解一下超低温热泵机组
回复
4楼
管径太大却是不适合暗敷在垫层内,主要是因为DN32以上的PB管由于敷设在地下的转弯半径过大,一般在转弯的时候都是采用专用关键,而除了连接散热器的位置,垫层内管线是不允许设置接头的。
回复
5楼
没有太好的建议,要么在首层设置暖沟,要么有明装的立管,但可以让内装掩饰一下。
回复
6楼
学习了,谢谢诸位师哥,师姐。