约克离心机组小温差大《6度左右》,电流负荷85,排气过热度在13度,进出水温差在2.8度.蒸发器视镜液位是满的,没有泡沫,回油应该没有问题,蒸发器内铜管不脏,各位朋友讨论一下,给个建议.谢谢.
约克离心机组小温差大《6度左右》,电流负荷85,排气过热度在13度,进出水温差在2.8度.蒸发器视镜液位是满的,没有泡沫,回油应该没有问题,蒸发器内铜管不脏,各位朋友讨论一下,给个建议.谢谢.
2楼
还比较容易发生踹震
回复
3楼
有些问题没有说明白:
1、蒸发器小温差是6度,这个时候请问冷冻水出水温度是多少?
2、应该是蒸发不够,是不是今年换过油?
回复
4楼
排气过热度偏低,且换热温差过大
可能蒸发器内换热不良导致液态制冷剂无法成分汽化
蒸发器水侧如果确认无水垢,那么是否可能是积油?
回复
5楼
小温差大《6度左右》,冷凝器水垢导致散热效果不好所致
回复
6楼
感谢各位的关注,补充说明一下,约克离心机组小温差大《6度左右》,电流负荷85,排气过热度在13度,出水温度在9度左右,今年换过油,现在油位正常,没有换油之前也是这样。进出水温差在2.8度.蒸发器视镜液位是满的,没有泡沫很清澈,回油应该没有问题,蒸发器内铜管不脏,各位朋友讨论一下。两台机组加的一样的冷媒,旁边机组正常,出水7度时,小温差才1度。给个建议.谢谢.
回复
7楼
把你的吸气压力说一下要不没法判断。
回复
8楼
检查一下蒸发压力传感器显示是否准确,还有系统是否有空气?
回复
9楼
如果机组运行没有问题,就是你换热器(脏,水流量小)有问题或者运行工况有问题。
可以和以往的数据比较再看看。这里你提供的数据太简单了,无法分析。
回复
10楼
参数说一下,要全的
回复
11楼
排气温度是多少?数据越详细越好,若是新机器有可能是蒸发器选型不对,对比一下两台机组蒸发器的尺寸规格
回复