只有尘埃粒子计数器,洁净区高效如何检漏?
perlang
perlang Lv.2
2006年05月28日 18:16:11
只看楼主

请教各位: 只有尘埃粒子计数器,洁净区高效如何检漏? 具体步骤;判断标准。

请教各位:
只有尘埃粒子计数器,洁净区高效如何检漏?
具体步骤;判断标准。
免费打赏
zcalert
2006年05月29日 15:02:46
2楼
一般用尘埃粒子计数器可以测,方法如下:
1、目的:通过检测高效过滤器的泄漏量,发现高效过滤器及其安装的缺陷,以便及
时采取补救措施.
2、范围:适用于洁净区高效过滤器的检漏.
3、责任者:质量部、工程部.
4,规程:
4.1测试方法:尘埃粒子计数扫描巡检法.
4.2测试范围:过滤器的滤材,过滤嚣框架的密封和过滤器组支撑框架之问的连接、
支撑框架和固定壁间连接
4.3检测仪器:尘埃粒子计数器:
4.4检测原理:根据浮游粒子在一定强度的光照下所散射出与其粒径成一定比例关系
的光通量原理,粒子散射光经光电转换变成电信号,经放大和计算机处理后被显示粒子当
量直径和相应粒子数量.
4.5检测程序:
4.5,l用尘埃粒子计数器采样头扫描过滤器的嵌风侧,采样头离过滤器距离约2cm,
沿过滤器内边框等巡检,扫描速度低于5cm/s.
4.5.2当检测周期为10min时,0.5u m粒子数>20,报警叫响,表明泄漏量起标.需
要修补或更凌。
4.5.3用环氧树脂胶堵漏或紧固螺栓后,再进行扫描巡检.
4.6检测周期
4.6.1正常使用。每季度至少检测一次;
4.6.2新装高效过滤器应进行检测.
转贴的,有一定道理。
我公司实际操作时一般看记数跳的幅度,个位变化可认为不漏,若出现大幅度猛调需查看是否有漏点。

回复
liangjizhou2000
2006年05月30日 17:23:21
3楼
楼上好人,我替lz说句公道话。
回复
yunjinlun
2006年05月30日 20:46:40
4楼
回复
crj1314520
2006年06月01日 19:12:20
5楼
回答的好专业。。
回复
hank_cleanroom
2009年06月04日 20:30:33
6楼
好专业啊!但是有一点不明白,当检测周期为10min时,0.5u m粒子数>20,什么意思?非常感谢!!!
回复

相关推荐