我公司有一座110KV变电站,最近准备更换变电站的线路保护,请问那一家的产品使用比较可靠,功能比较完备。
我公司有一座110KV变电站,最近准备更换变电站的线路保护,请问那一家的产品使用比较可靠,功能比较完备。
2楼
那你们公司以前是哪家公司做的?
南瑞和许继不错啊!!
回复
3楼
同意,南瑞很棒
回复
4楼
我们公司以前用的是SEL公司的,和现在系统电网不配套,所以准备更换。
回复
5楼
SEL保护其实不错,为什么和电网不配套呢?有很多功能可以开发,我厂三条110KV线路就使用了SEL311C的保护装置,使用到现在很好!它和国产保护最大的区别在于很友好的平台结构,很方便的修改保护逻辑,国产保护要修改个逻辑,难哦!
回复
6楼
因为我厂变电站到上级站线路距离比较短,一段距离保护投不上,SEL表的最短距离保护比一段距离保护的距离要长。
回复