马上要开始调试一个UASB工程,算是新手吧,准备按书上说的先从0.5-1.5kgCOD/m3.d负荷开始,现在进水COD大概6000,算了下如果不稀释进水的话每天进3个小时左右,问题:需要通过稀释进水延长进水时间吗? 书上说5000以上要稀释,我想搞明白的是假设进水浓度低于5000,而通过计算每天进水只有3个小时,还有必要稀释延长进水时间吗?有点罗嗦呵呵!我要确定的是充分的接触时间的必要性,请各位前辈踊跃参与
马上要开始调试一个UASB工程,算是新手吧,准备按书上说的先从0.5-1.5kgCOD/m3.d负荷开始,现在进水COD大概6000,算了下如果不稀释进水的话每天进3个小时左右,问题:需要通过稀释进水延长进水时间吗? 书上说5000以上要稀释,我想搞明白的是假设进水浓度低于5000,而通过计算每天进水只有3个小时,还有必要稀释延长进水时间吗?有点罗嗦呵呵!我要确定的是充分的接触时间的必要性,请各位前辈踊跃参与
52楼
asked1258 发表于 2011-7-22 21:08 以前测VFA是用的VFA和碱度联合测定法(用PH电极的,具体网上有);现在电极坏掉了,正好又要测氨氮,准备用V …我们的调试规程是写的用25%的硫酸,我们取的是300ML的试样,然后加25ML,
回复
53楼
xingjf731011 发表于 2013-4-8 08:03 不好意思,刚看到。盐度百分之六基本上不要考虑进厌氧反应器了,效率太低,培养周期过长。至于脱盐的方法 …主要是氯化钠
回复
54楼
其实如果只是6000的话应该 问题不大,我这边的启动就是5800的,至于你是根据那个算的3个小时,这个刚开始启动的时候是间歇性进水,后面慢慢的开始连续进水,如果说3个小时就达到了那么多COD,我建议是不是可以给流量调低点,其实最主要的还是挥发酸,只要挥发酸在一个合理的范围内,别的数据和书本经验有点出入都是问题不大的。
回复
55楼
氯化钠目前除了反渗透几乎不能去除。整体上看属于高盐废水,和以前建议一样,建议降低盐度,百分之六比海水还高,实在不行,COD总量多少,可行直接好氧处理吧。厌氧费时费力,将来运行控制还很麻烦。状态不稳定
回复
56楼
新新手同学习!
回复
57楼
到东西,学习了,多谢多谢 。
回复