运行电流1145A的一套380V冷冻机组(一台控制柜一个总开关),电缆咋选啊 太大了 谁给点建议,长度约300m[ 本帖最后由 mu99899 于 2011-7-18 09:59 编辑 ]
运行电流1145A的一套380V冷冻机组(一台控制柜一个总开关),电缆咋选啊 太大了 谁给点建议,长度约300m
[
本帖最后由 mu99899 于 2011-7-18 09:59 编辑 ]
2楼
这个选择的余地还是比较大的,楼主不妨做一个打样测试一下。
回复
3楼
这么大的电流,这么长的路由
得用高压的了吧
回复
4楼
条件充许的话用母线槽吧,用电缆的话只能用几根并联了
回复
5楼
要4拼了,4拼185的、配电是没问题。
主要是:灵敏度校验、电压损失校验、启动校验。
可是,300m比较长,末端单相短路,断路器灵敏度可能达不到。
电压损失,我粗算结果是5.76%电压波动,刚好略大于5%。。按少数远离变电所的+5%~-10%可以满足。
冷冻机长线路启动也会成问题。。。楼主再三思吧
回复
6楼
压降比较严重
回复
7楼
为何不用6KV或10KV冷冻机组呢
回复
8楼
3棵 240的缆吧 压降也还行