各位大虾,在下有个工程从弱电机房到用户点(放了一个24口HUB),现在超过了100米,该怎么办呀!
各位大虾,在下有个工程从弱电机房到用户点(放了一个24口HUB),现在超过了100米,该怎么办呀!
2楼
中间加个HUB
回复
3楼
可考虑采用超长距离网线,宁波一舟有的!具体联系0574-88095233
回复
4楼
不能用HUB,现在很多华为、思科、港湾的交换机都去技200米的传输距离
回复
5楼
用网络延长器了,可以扩到450M
回复
6楼
关于网线的距离设计,应该严格控制在所采用的网络设备允许参数范围内,否则就不是成熟的设计方案。
回复
7楼
要想稳定使用,只有改用光纤及收发器
回复