最近多处工地的空气处理机和组合式空调机组出现了冷凝水问题都郁闷死了,安装商连个存水弯也不会做。要不就做小了要不就不做都气死我了,告诉他们还很不耐烦。大家一起讨论一下如何避免!

最近多处工地的空气处理机和组合式空调机组出现了冷凝水问题都郁闷死了,安装商连个存水弯也不会做。要不就做小了要不就不做都气死我了,告诉他们还很不耐烦。大家一起讨论一下如何避免!
免费打赏
wpl0111
2011年07月25日 15:14:03
12楼
明白了 深有体会啊 在工地见一个组合式空调器 没有接冷凝水管 开机时 不流冷凝水 已关机 冷凝水 流的很痛快
回复
wuwei121
2011年07月25日 17:23:29
13楼
学习了。,
回复
yuanbei_lotus
2011年10月08日 14:59:19
14楼
一般组合式空调盘管段是负压,不做存水弯开机不出水。。。关机一泻千里。。。
回复
baiyunfei
2011年10月09日 16:07:02
15楼
同意鼎老师的说法,学习中
回复
金星伴月
2011年10月09日 17:27:32
16楼
组合式空调正不装存水弯的话,正压测漏风,负压侧不排水。
所以必须有的,虽然清理起来比较麻烦。
回复
xyjin1986
2011年10月09日 20:35:35
17楼
不装看他怎么进行验收?
回复
scl2007
2011年10月23日 22:15:54
18楼
原来是这样的啊。
回复
lxwklj
2016年08月24日 16:24:43
19楼
很简单,给个大样图,大样图给个存水弯高度,让照着做。
回复
xiangfenglg789
2016年08月24日 18:18:15
20楼
冷凝水的问题其实很好解决,施工当中强调几点:1、高静压机型(静压超过100Pa)必须在出口安装存水弯。2、排水采取就近原则,无法就近排放,水平管太长的,必须加大管径与坡度。3、每隔2米设置透气孔一个,有效防止气塞造成排水不畅。4、排水管必须固定好。
回复
crtvavle
2017年01月19日 18:11:14
21楼

你可以使用克俐托公司的新型乒乓球水封就可以解决你的问题了.其实你可以使用乒乓球水封的,这个就不需要做U型弯了,该乒乓球水封可以完全替代U型存水弯。所谓乒乓球水封就是一种空调冷凝水存水弯,是通过存水弯中有个浮球,在冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。 克俐托公司(独先生13901686438)研发的这款乒乓球水封其实就是一种新型的空调冷凝水排水器,传统名称为:空调存水弯,空调机组冷凝水存水弯,风柜负压排水器,浮球式存水弯,又名密封球水封,乒乓球水封,完全替代传统存水弯,U型弯或者S型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。最为关键的是对空调冷凝水系统清洁时,无需拆卸任何管路中的阀件,只要打开排放器上的放残水塞,就可以完全彻底的排出系统的残水,滋生的微生物等。